一、管道、信号线、管件及其他线型
二、阀门
1阀门
注:①对于特殊用途的蝶阀,要进行标注。标注方法为XXX-N。其中XXX分别为BVE(电液驱动蝶阀),BVA(气动蝶阀),BVM(电动蝶阀)。如一电动蝶阀的标注形式为:
②对于安全阀,要进行标注。标注方法为PSV-N。其中N为编号。如:
③滑阀要标注,方法同①。其中XXX分别为SVE(电液驱动滑阀),SVA(气动滑阀),SVM(电动滑阀)。
2调节阀驱动形式
注:①对于气动薄膜调节阀要进行状态标注,其中:
FC 供气故障时关;
FO 供气故障时开;
FL 供气中断时调节阀位置不变(保位);
FLC 供气中断时调节阀位置不变(保位),小信号时阀关;
FLO 供气中断时调节阀位置不变(保位),小信号时阀开;
例如 一气动调节阀,令其在供气故障时关,则表示形式如下:
三、塔
注:①表示集油箱
②表示破沫网
③表示双流塔盘中间降液
④表示双流塔盘两边降液
⑤表示液体分配器
⑥表示填料塔
四、炉子
五、冷换设备
六、容器和罐
七、反应器
八、泵和压缩机
九、小型设备及其它机械
1小型设备
小型设备是指官道上及在管道末端安装的小型设备,其图例如下:
2其它机械
十、仪表和DCS
注:①工艺参量:
T 表示温度
P 表示压力
F 表示流量
L 表示液位
②仪表图例中圆圈的直径为10-12mm。
|