大家能否帮忙看看这个超大型换热器设计的问题?

[复制链接]
发表于 2016-9-27 09:52:02 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
      我现在想设计一台管壳式换热器,热负荷非常大,大概500mw左右。希望有一台换热器,最好控制在3台以内(换热器越少越好)。
       主要的输入参数和物性都已输入到附件的EDR文件中。但是设计时老是报错,各位能否帮忙看看!非常感谢!
         500mw.EDR (582.38 KB, 下载次数: 4)
发表于 2016-9-27 09:52:02 显示全部楼层
    什么介质 500MW 3台设备能搞定?表示怀疑啊。 前段时间GE做的大型换热器串联式的 长9m直径1.4m两台一起,1200左右的传热系数,总共才38wm。
   我厂里面的一台最大的,完全冷凝传热系数800左右,直径2.3m 长9m 只有10wm.
   。。。三台什么概念,单台170wm。。。。
   
附件下载不了,可否发我邮箱 631927566@qq.com  我帮你看下。
   

点评

敢问wm是什么单位  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:40
敢问wm是什么单位  详情 回复 发表于 2016-9-27 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 09:52:02 显示全部楼层
bian8303647 发表于 2016-9-27 11:00
什么介质 500MW 3台设备能搞定?表示怀疑啊。 前段时间GE做的大型换热器串联式的 长9m直径1.4m两台一起 ...

敢问wm是什么单位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 09:52:02 显示全部楼层
bian8303647 发表于 2016-9-27 11:00
什么介质 500MW 3台设备能搞定?表示怀疑啊。 前段时间GE做的大型换热器串联式的 长9m直径1.4m两台一起 ...

敢问wm是什么单位