猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 1973|回复: 3
收起左侧

求助算一个换热器的壳程压降

[复制链接]
发表于 2016-10-14 15:17:32 显示全部楼层 |阅读模式
5韶华币
别人设计的一个换热器,形式和图片里的差不多,区别是风由侧面流进流出,就是于管子顺流,请问风的压降应该怎么算呢,或者这方面的文章可以参考吗

juwai123_1476408816379_70.png
发表于 2016-10-14 15:17:32 显示全部楼层
需要区分工况是干工况还是湿工况了,计算公式不一样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-14 15:17:32 显示全部楼层
一条鱼 发表于 2016-10-14 16:07
需要区分工况是干工况还是湿工况了,计算公式不一样

是干工况的,有公式吗
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-14 15:17:32 显示全部楼层
干工况:10排系数1.6,迎面风速V,空气侧压降=1.6*23.776*V^1.679
回复

使用道具 举报