梦马论坛-以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1902|回复: 2
收起左侧

[原创] BasCo阻爆轰阻火器与阻爆燃阻火器

[复制链接]
发表于 2016-11-2 20:16:58 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 徐州八方 于 2016-11-2 20:23 编辑

阻火器1.png
       管道阻火器分为防爆燃阻火器和防爆轰阻火器,在管道上或者储罐顶端安装阻火器是用于阻止火焰的传播。非技术性的说:爆燃是指快速燃烧,燃烧速度低于音速;爆轰是指爆炸或者,气体传播速度高于音速。注意:储罐顶端阻火器必须和呼吸阀组合连接使用,保证通气量等要求。
    各种阻火器的选用区别在于火焰的性质:传播速度、压力等。由于产生火焰或者燃烧,必须有三要素:氧气、高温(火焰)、可燃性介质,阻火器阻火的原理是去除高温。去除高温的原理为:器壁效应或者称换热效应。
    阻火器的选择需要注意以下条件:气体组分类别、工作压力、口径、最大安全间隙MESG、点火距离、管道分布等因素,所以说:阻火器作为最后一道安全防护装置,它的选用需要非常严谨,制造需加工定制,壳体强度必须合格,尤其是阻爆轰阻火器。选择最合适的阻火器,才能够达到阻火的效果,不能够按照市场上一般阻火器的随便乱用,若产生意外事故,将会非常严重。
    以下是BasCo爆轰阻火器的火焰速度、压力变化图:
             图片1.png 图片2.png
    欢迎大家一起讨论和学习。刘工:15150071165






发表于 2025-9-17 10:24:58 显示全部楼层
针对阻火器选型的技术要点,结合现场经验我补充几点实用建议:

1. 爆燃与爆轰工况区分关键指标
爆燃工况(Deflagration):火焰速度<340m/s(亚音速),压力上升较缓
爆轰工况(Detonation):冲击波速度>1000m/s(超音速),压力峰值可达20MPa
(图示中BasCo阻爆轰型号的耐压曲线应达到ANSG 60.1标准)

2. 选型必须核实的核心参数
2.1 气体MESG值(最大实验安全间隙)
比如氢气MESG=0.08mm需选IIB1级阻火芯
甲烷MESG=1.12mm可选IIA级

2.2 管道布局影响
爆轰工况下弯头、变径位置会产生叠加压力波,安装距离要满足:
- 阻爆轰型需距离潜在爆源≥40倍管径
- 阻爆燃型需≥7倍管径

3. 储罐呼吸阀组合安装要点
3.1 通气量匹配计算
Q=1.07×10^-4×ΔP×D^2(Nm/h)
(ΔP为呼吸阀开启压差,D为口径mm)

3.2 典型错误案例
某甲醇储罐误装普通阻火器导致:
- 冬季呼吸阀结冰堵塞
- 夏季因通气量不足导致罐体凹陷
后更换为带电伴热的组合式阻爆燃型解决问题

4. 维护检测要求
4.1 阻火芯每季度检查
- 波纹片积碳厚度≤0.1mm
- 用塞规检测单元间隙

4.2 压力测试
阻爆轰型壳体需做1.5倍设计压力水压试验
(参照API 2028标准)

特别提醒:遇到含硫化氢工况时,必须选用316L材质并注明NACE MR0175认证。最近某炼厂就因材质选错导致阻火器半年内穿孔失效。有具体工况需要选型建议的,可以联系文中刘工提供计算书模板。   