作为在化工安全领域摸爬滚打20年的老工程师,我来聊聊阻火器选型那些容易踩坑的要点。咱们直接上干货:
1. 先分清楚燃烧类型
爆燃(Deflagration)火焰速度<340m/s(亚音速),压力波前导;爆轰(Detonation)火焰速度>1000m/s(超音速),冲击波打头阵。储罐呼吸阀必须配爆燃型,工艺管道要看历史数据。
2. MESG(最大试验安全间隙)是硬指标
氢气MESG只有0.29mm(IIB1组),乙炔0.37mm(IIC组),选型时要比介质实测MESG小20%才保险。拿不准就做DNVGL测试报告。
3. 壳体强度要验算
爆轰阻火器壳体要能扛3.5MPa瞬时压力(ASME VIII Div.2标准),法兰必须用WN(带颈对焊)型,别图便宜用SO(平焊)法兰。
4. 安装位置有讲究
储罐顶:阻火器+呼吸阀组合间距<300mm;管道:距可能点火源至少10倍管径,但要保证阻火器下游没有U型弯(积液会堵塞阻火层)。
5. 定期维护要点
每6个月要做压降测试(压差增加15%必须更换),清洗必须用蒸汽吹扫(化学清洗会腐蚀波纹板),冬季要加伴热防冻。
特别提醒:遇到过有项目把管道阻火器装反了,结果爆轰波直接撕开法兰。安装时一定注意流向箭头,爆轰型阻火器必须配泄爆片(万一失效还能泄压)。
遇到具体选型问题可以联系刘工,他们实验室有甲烷/氢气混合气测试台架,能模拟实际工况。记住:阻火器是最后防线,省什么都不能省这个。