隔壁塔模拟出现问题,求助,谢谢,

[复制链接]
发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层 |阅读模式
50韶华币
我做隔壁塔,现在塔底重组分含量只有77%,塔顶和侧线采出都是99%,我调节我现在调节一直达不到要求,最后我增大file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\664185334\Image\C2C\8WZDOFN$VU_FBI`QU7VC~%K.png塔顶的回流量,塔底含量到99%,但是塔顶含量又只有40了
这个是什么情况,我应该怎么调节,麻烦各位,谢谢,在线等。麻烦了


 楼主| 发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
是增大塔顶采出量,打错了,不好意思,麻烦各位了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
隔壁塔的情况比较复杂,操作自由度多,建议多调试一下几个重要参数,例如气相分割比、液相分割比等,此外还可以尝试设计规定

点评

按照楼下的已经解决了,还是谢谢您  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:23
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
首先分析塔底组成,是哪个组分导致塔底不达标,我想应该是中间组分多一点,那么就增大侧线采出量,然后再优化其他参数,保证产品纯度达标。

点评

一激动,都傻了,嘿嘿,我找到了,我先试试,不行再请教您,谢谢,太感谢啦  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:16
侧线采出量怎么在哪增大,我现在用的模块是aspen自带的那个模块,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:04
就是中间组分多 了。  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:02
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
a3256560 发表于 2016-12-1 08:55
首先分析塔底组成,是哪个组分导致塔底不达标,我想应该是中间组分多一点,那么就增大侧线采出量,然后再优 ...

就是中间组分多 了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
a3256560 发表于 2016-12-1 08:55
首先分析塔底组成,是哪个组分导致塔底不达标,我想应该是中间组分多一点,那么就增大侧线采出量,然后再优 ...

侧线采出量怎么在哪增大,我现在用的模块是aspen自带的那个模块,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
a3256560 发表于 2016-12-1 08:55
首先分析塔底组成,是哪个组分导致塔底不达标,我想应该是中间组分多一点,那么就增大侧线采出量,然后再优 ...

一激动,都傻了,嘿嘿,我找到了,我先试试,不行再请教您,谢谢,太感谢啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-30 20:36:09 显示全部楼层
捉虾米 发表于 2016-11-30 22:58
隔壁塔的情况比较复杂,操作自由度多,建议多调试一下几个重要参数,例如气相分割比、液相分割比等,此外还 ...

按照楼下的已经解决了,还是谢谢您