之前做过几个项目总是在做氮封装置,但是始终没有完善的理论和规范支撑。目前接触的甲类储罐都做了氮封机构,但是之前看过的项目一般是按照按常规做法:氮封阀+泄氮阀+呼吸阀。关于呼吸阀应该是起到了一个安全阀的作用,防止使用过程中氮封阀或者泄氮阀出现故障,保证储罐压力平衡,因此呼吸阀的整定的吸入和呼出压力应该在氮封阀和泄氮阀之外。但是之前做了一个项目,一直有点疑虑。也是甲类储罐,但是没有按照常规氮封结构做。而是选用了一个带阻火器的双接口呼吸阀代替氮封阀和泄氮阀。氮气由厂区管线直接减压到使用点,然后这个呼吸阀的西如何呼出接口分别和氮气、排空管线连接。整定压力是按照储罐的设计压力范围之内。但没有另外增设一个呼吸阀。现在看来是不是应该增设一个保险的呼吸阀,以免双接口呼吸阀出现问题。或者说直接并联两个。希望能和大家讨论讨论,看看大家是怎么做的。
QQ图片20161229160453.png
发表于 2016-12-29 16:09:26 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 16:09:26 显示全部楼层
{:1106_365:}
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 16:09:26 显示全部楼层
双接管呼吸阀在那部标准可以找到,我们很想搞清楚这个东西是怎么平衡压力端和真空端的背压的。并且真空端接入氮气,当氮气失效后,管道真空负压端根本无法打开。这样无外乎装了一颗炸弹在罐顶。