文字打不上来,总说有违规内容!看图片吧

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-1-17 13:09:58 显示全部楼层
本帖最后由 55AA 于 2017-1-17 13:14 编辑

安全阀的定压(P0)应根据管道最大允许操作压力(P)确定,并应符合下列要求:1 当P≤1.8MPa时,P0=P+0.18MPa;2 当1.8MPa<P≤7.5MPa时,P0=1.1P;3 当P>7.5MPa时,P0=1.05P。”分析上述规定,可以得到以下两条结论:
(1)安全阀定压(P0)不应大于受压设备和容器的设计压力;
(2)安全阀定压(P0)与管道最大允许操作压力(P)有关。
而“管道最大允许操作压力(MAOP)”在《规范》有明确意义,即“管线系统遵循本规范规定,所能联系操作的最大压力,等于或小于设计压力。”。由此定义讨论如下两种情况
1)最大允许操作压力(P)等于管道的设计压力(PN),因此,安全阀定压(P0)与管道设计压力(PN)存在如下关系:
(1)当P≤1.8MPa时,P0= PN +0.18MPa;
(2)当1.8MPa<P≤7.5MPa时,P0=1.1 PN;
(3)当P>7.5MPa时,P0=1.05 PN。
由上述关系式就会得出安全阀定压(P0)大于管道的设计压力(PN),这与“安全阀的定压应小于或等于受压设备和容器的设计压力。”此规定矛盾。
2)最大允许操作压力(P)小于管道的设计压力(PN),因此,安全阀定压(P0)与管道设计压力(PN)存在如下关系:
(1)当P≤1.8MPa时,P0= P+0.18MPa< PN +0.18MPa;
(2)当1.8MPa<P≤7.5MPa时,P0=1.1P<1.1PN;
(3)当P>7.5MPa时,P0=1.05 P<1.05 PN。
由上述关系式可以得出安全阀定压(P0)既有可能大于管道的设计压力(PN)由于可能小于管道的设计压力(PN)。
综上所述,按照《规范》中的规定,可以得出“安全阀的定压应小于或等于受压设备和容器的设计压力。”和“安全阀定压可以超过管道设计压力”相互矛盾的两个结论,同时有设计人员认为当安全阀定压大于管道设计压力时,安全阀形同虚设,不能起到保安泄压作用。这是目前设计人员争论的一个焦点,即管道的设计压力是否应该大于安全阀的设定压力。
根据上述资料,请大家各抒己见,就安全阀在天然气站场中的定压问题给出自己的见解。谢谢