说起供暖系统中压力罐的安装方法,其实很简单,基本上使用过压力罐的用户都能略知一二。在这里南京捷登就简单给大家几点建议。

1、供暖系统中建议将压力罐安装在系统水温相对最低点地方,一般安装在系统的回水端,储热水箱的冷水入水端。24L及24L以下的压力罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免压力罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷,对于24L以上的压力罐其自身带有三脚支架,可用金属软管把压力罐连接到系统,埋地螺钉固定压力罐支脚,保证使用过程中的平稳、

2、供暖系统中压力罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏压力罐和系统其他部件;

3、在供暖系统和空调闭式循环系统上,不能把压力罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。

4、压力罐出厂,预充压力已设定,一般在1BAR-4.0BAR,用户若认为压力不适合本系统运行,须使用压力表边测试边充、放气,或与供应商取得联系,不得擅自充、放气。