以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1449|回复: 5
收起左侧

PID图控制阀问题

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
① 控制阀为什么大家都这么画?工厂上所有的气动控制阀都是这个阀组吗?
② a/b/c/d四个阀的作用分别是什么?
③ c阀为什么有的画在控制阀前有的画在控制阀后,有什么规定吗?
谢谢大家帮忙解答

控制阀的画法

控制阀的画法
 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个疑惑纠结了好久,网上搜到的说法很多很复杂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
ab切断阀 c是导淋 用于调节阀检维修用 切断后放净管线 拆除调节阀
D是旁路阀 也是调节阀故障后 可以在一定范围内保证生产不停产

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
dyrh.f09 + 10 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
C阀安装位置是跟正压或负压选择!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本科生水平画不出来吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-2-9 08:01

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表