明晟环保氨法脱硫:CEMS系统选型及实际应用分析 CEMS系统在实际应用过程中,其气态污染物测试量程应设置为多量程或双量程形式,其中低量程范围应控制在1.5~2.0倍相应污染物排放限值区间,高量程范围应控制在1.5~2.0倍原烟气区间。污染源处于正常排放状态下,则使用低量程进行测量,当污染物超出低量程区间上限值时,自动切换至高量程继续测量。 就CEMS系统选型而言,具有多种选择,包括离散式单组份分析仪、多组份分析仪以及模块化多组分分析仪等。综合CEMS系统成本等参考因素,现阶段我国火电厂以多组份分析仪为主,其优点在于故障修复简便,当系统发生故障时,维修人员仅需对单台分析仪进行处理,从而避免了很多不必要的维修操作,同时有效降低了设备维修成本。缺点是,如分析仪出现故障,则同时终止所有组分的分析,进而造成整套系统的瘫痪问题。 就烟尘测量而言,现阶段以抽取法为主,即从排放的烟气中直接抽取相应量的气尘浓度进行测量。抽取法测量信号的强弱程度与排放烟气中粉尘的实际浓度有着紧密的联系,其中散射光信号实际强度与烟尘浓度呈正比例关系,由此可完成对烟道中粉尘浓度的计算。 烟尘测量采样点通常安设于烟道变径处,部分采样点选择安装在烟道拐弯处,实际流量测量精准度较低。相关环保部标准规范中规定:针对一般性的烟气流量(流速)测量精准度不足问题,应根据相应的技术规范对采样点位进行调整,如调整条件不符合相关要求或不具备,则应更换矩阵式流速仪等科技设备。 目前我国部分火电厂经过改造,已经使用矩阵式流量计对烟气流量进行测量。矩阵式流量计以类孔板原理为基础进行测量,一般情况下,在烟道上直接安装测量装置,烟气流量测量探头设置于烟道内部,具体要求设置于相距烟道顶部及底部500.0mm区域范围内。 当烟道内有烟气流动时,迎风面对应的取压管压力相对较高,即为动压,而背风侧对应的取压管因不受气流冲击影响,其内部压力较小,即为静压,在动压和静压共同作用下产生差压。差压的实际大小直接受烟气流速影响,流速越快则压差值越大,反之则越小。 通过压差值与流速间的函数关系,即可在确定压差值的基础上,准确地计算烟气流量。实际测量过程中,由于烟道截面面积相对较大,而烟道管道长度相对较短,因此,通常会设置多个测量点,以保障测量的准确性。 CEMS系统应设置有就地CEMS小屋,其面积应大于3*3m2,高度应高于3.0m,内部应安装有相应的采暖设备和通风设备,室内湿度应低于60%,温度应控制在10.0~30.0℃区间内。同时应做好相应的接地工作,接地电缆应选用线径大于4.0mm2的独芯电缆,且禁止与避雷接地线共用。 明晟环保凭借几十年的化工经验,以实体工业求发展,以低碳经济、变废为宝为理念,从根本上解决了高耗能和二次污染问题,使超低排放科技化、系统化。 明晟环保愿与社会各界联合起来,共负社会和历史的责任,推进人类文明的进步。
|