以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3374|回复: 1
收起左侧

关于低压储罐的泄放阀(呼吸阀/紧急泄放阀)

[复制链接]
发表于 2017-3-27 12:14:29 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 finekay 于 2017-3-27 12:23 编辑

泄放阀(呼吸阀/紧急泄放阀)。一个无聊的话题,但它被安装到工厂设备上不应该被遗忘。为什么?我们推崇这句话,“图和真相”
柴油储罐爆zha,过压导致储罐被飞跃而起

f86fbd27585b65450ba60909f0579aba_副本.jpg
压力测试期间出现故障的储罐
f86fbd27585b65450ba60909f0579aba_副本.png

泄放阀(呼吸阀/紧急泄放阀),预防意外事故保证设备安全的重要组成部分。在阀门准备安装工作前需要做一下测试这点应该被重视。
泄放阀(呼吸阀/紧急泄放阀)需要定期测试。锅炉和压力容器检测委员会是安全阀(泄放阀)的测试和维修管理机构之一。他们建立了这些类型的阀门测试的书面程

序。作为阀的所有者可以对阀门进行测试,但必须按照所在的国家地方法规的测试标准进行测试。我们建议通过授权测试机构进行测试。当然根据使用状况合理规划泄放阀门的测试间隔周期是必然的。
che.jpg
我们有如下建议可供参考:
1.间隔如下提示:
泄放阀服务介质为蒸汽 - 每年
泄放阀服务空气和干净气体 - 每3年
泄放阀服务丙烷制冷剂 - 每5年一次
所有其他 - 每年检查
对于安装在液体工况下的阀门,我们的经验表明,这些应每年检查。


2.阀的出口管道的尺寸应使得它和进口管道至少是一样大的直径,作为阀的出口。如果不是则管道的阀门出口会形成背压,从而使得阀不能正常打开。也请记住,这个管道的方向应该使任何液体通过该管道而不是回流堆积在阀门的出口。这样做,可以让阀的内部组件不发生腐蚀变形,防止阀门打不开。

3.泄压阀(呼吸阀/紧急泄放阀)的“设置”的压力可以打开,但在设定压力下的10%内泄漏,然后缓慢上升直至全部打开(全打开是指开启高度达到流道直径的1/4)。这通常是针对于是10%超压的泄放阀门,低于它的设定压力。这样就可以使阀门要么完全关闭或完全打开,如果你的阀门可以这样做。达不到这样的效果就不是一个良好的泄放方案。
*泄压阀(呼吸阀/紧急泄放阀)是在工厂一个经常被忽视的个体,同样安全也同时被忽视。花一些时间来检查它们。你永远不知道他们什么时候会派上用场,挽救你的生命。



发表于 2017-3-27 13:44:21 显示全部楼层
了解了解,谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册