各位前辈  小弟不是专业做换热器的 只是配置机组中有时需要用到冷却换热器,在此咨询一些问题;

1、换热器的端差是 热侧出口温度减冷侧入口温度吗,但是不是还分上端差和下端差吗;
2、换热器冷侧为5℃或者7℃冷冻水时 端差考虑多少呢, 如果冷侧为冷却水,端差考虑多少呢
3、冷侧的进出口水温差怎么考虑,冷冻水5℃吗,冷却水10℃吗
4、冷侧水流量确定的情况下,增大换热器换热面积,热侧出口温度能明显降低吗
5、换热器询价,只要告知厂家,热侧进出口温度,水量,冷侧进口温度,是不是就可以了啊


以上请高手指教,谢谢


发表于 2017-4-12 11:31:38 显示全部楼层
例如电厂里常用的高压加热器(用水冷却蒸汽的管壳式换热器),其实也是蒸汽冷却器,对水来说就是加热器
1、加热器端差有上下端差的概念,加热器上端差=进蒸汽压力对应的饱和温度-冷却水出口温度,下端差=汽侧疏水温度(蒸汽凝结产生的水)-水侧(冷却水)进口水温。
2、影响端差的因素很多:如此例子中,换热管的材料,管子中水的流速,换热面积的大小等很多因素,电厂冷凝器的端差一般在2.8-5度,高压加热器的上端差一般在2,8,下端茶一般在5.6度,一般冷却的非过热汽的话可以考虑5-10度,但一般每种换热器的话都有经验值或者标准规定的范围
3、温差一般是有外界决定的,有的换热器作用是要在壳侧建立一定的压力,则此压力对应一个饱和温度,减去端差就是出口水温,若进口水温也给定了,要实现这个压力则要变换热器的面积
4、应该不会明显,冷却水都定量了,热量从哪里走呢?温度怎么能降下来
5、影响换热器价格的因素:1,换热器面积即大小,各个厂家可能算的大小不一样、2换热器的材料:这个影响要大与前者,碳钢的材料和不锈钢的材料价格不再一个量级,你一定要把材料搞清楚
换热器东西太多,一时半会也说不清。现在国内的几个计算软件也不是很准确(软件的缺点太明显),