我想请教一下的,如何计算和考虑公用工程的总管管径(例如软化水)是否满足各用户点的需求,需要什么相关数据?本人刚毕业到一家设计院实习,最近需要核算系统用量,请帮忙解答一下,谢谢。

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
mm_1995 + 1 积极参与

查看全部评分

发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层
做出水平衡表,部属这管径流速取值比支管低点就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层
把所有的用户用量  使用制度   统计好  有个同时使用系数计算总量    然后计算管径
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层
谢谢系诶谢谢系诶些