以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3121|回复: 3
收起左侧

公用工程用户点用量问题。

[复制链接]
发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下的,如何计算和考虑公用工程的总管管径(例如软化水)是否满足各用户点的需求,需要什么相关数据?本人刚毕业到一家设计院实习,最近需要核算系统用量,请帮忙解答一下,谢谢。

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
mm_1995 + 1 积极参与

查看全部评分

发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层
做出水平衡表,部属这管径流速取值比支管低点就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层
把所有的用户用量  使用制度   统计好  有个同时使用系数计算总量    然后计算管径
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-20 17:50:19 显示全部楼层
谢谢系诶谢谢系诶些
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-4 12:47

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表