塔各层平台上设置公用工程站,还用再设消防竖管吗?

[复制链接]
发表于 2017-7-12 11:01:54 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公用物料站已包含工业水,是否还要再设消防竖管?是否不用了?
发表于 2017-7-12 11:01:54 显示全部楼层
要设的,工艺水与消防水在供水方面的持续和稳定性要求差别很大,不能代替。消防水供电回路是单独设置的,根据装置的情况其负荷等级也不同,石化规要求都按一级负荷设置。而且消防水池的储量也必须达到一次火灾的用量。