72、为保证压力管道的安全,哪些压力管道上应设安全阀?
答:为保证压力管道的安全,下列压力管道应设安全阀:
(1)在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵等容积泵的出口管道上,应设安全阀。安全阀的放空管应接至泵人口管道上,并宜设事故停车联锁装置(如设备本身已有安全阀者除外);
(2)在可燃气体往复式压缩机的各段出口应设安全阀,安全阀的放空管应接至压缩机各段入口管道上或压缩机一段人口管道上;
(3)可燃气体和可燃液体受热膨胀可能超过设计压力的管道应设安全阀;
(4)在两端有可能关闭,而导致升压的液化烃管道上,应设安全阀或采取其他安全措施;
(5)凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,上述机泵的出口管道需设安全阀。以上管道有可能由于火灾、操作故障或停水、停电等造成管道内压力超过设计压力而发生爆炸事故,故应设置安全阀或其他安全措施。
73、安全阀的安装及其管道布置设计的要点是什么?
答:(1)安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道。如不能靠近布置,则从被保护的设备或管道到安全阀入口的管道总压降,不应超过安全阀定压值的3%。
(2)安全阀宜设置检修平台。布置重量大的安全阀时要考虑安全阀拆卸后吊装的可能,
必要时应设吊杆。
(3)安全阀入口管道应采用长半径弯头。
(4)安全阀出口管道的设计应考虑背压不超过安全阀定压的一定值。对于普通型弹簧式安全阀,其背压不超过安全阀定压值的10%。
(5)当排入放空总管或去火炬总管的介质带有凝液或可冷凝气体时,安全阀的出口应高于总管;否则,应采取排液措施。
(6)排入密闭系统的安全阀出口管道应顺介质流向45°斜接在排放总管的顶部,以免总管内的凝液倒流入支管,并可减少安全阀背压,
(7)当安全阀进出口管道上设有切断阀时,应选用单闸板闸阀,并铅封开,阀杆应水平安装,以免阀杆和阀板连接的销钉腐蚀或松动时,阀板下滑。当安全阀设有旁路阀时,该阀应铅封关。
74、管件的布置一般要求是什么?
答:(l)弯头宜选用曲率半径等于1.5倍公称直径的长半径弯头;输送气固、液固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管;
(2)省廊上水平管道变径连接,如无特殊要求,应选用底平偏心异径管;垂直管上宜选用同心异径管;
(3)对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵的入口处设置偏心异径管。当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装,当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装;
(4)平焊法兰不应与无直管段的弯头直接连接;
(5)阀门和其他静密封接头宜安装在管道支撑点的附近;
(6)除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等设备裙座内的管道上不得布置法兰和螺纹接头;
(7)机泵润滑油系统的碳素钢管道、输送有固体沉积及结焦介质的管道等应分段设置法兰。机泵润滑油系统的碳素钢管道每段管道上的弯头不宜超过2个;
(8)机泵润滑油系统的润滑油主管的末端,应用法兰盖封闭;
(9)调节阀两侧管道上的异径管应紧靠调节阀;
(10)采用异径法兰连接时,输送介质的流向宜自小口径流向大口径。

评分

参与人数 3韶华币 +7 收起 理由
chenhaijunsjy + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 4
liuw3036 + 1

查看全部评分

发表于 2009-10-13 21:28:45 显示全部楼层
那么好的帖子为什么没人回复?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-13 21:28:45 显示全部楼层

下载了,谢谢奉献
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 18:44

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表