生蒸汽管路问题

[复制链接]
发表于 2017-9-6 20:07:52 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
           遇到一个问题,希望大家能够帮助我,我目前有个生蒸汽的管道,经过换热器换热后变成凝水,生蒸汽管路过来是0.7MPA的蒸汽,管子是DN80的,经过一个减压阀,减到压力0.5MPA,然后进入换热器内,换热器排出的是蒸汽凝水,管子是DN32的,目前蒸汽流量最大只能达到0.6T/H,蒸汽凝水的疏水阀的旁通已经开启,不存在凝水排不出的问题,为啥蒸汽流量就是上不来?请大侠指点,我想是不是蒸汽减压阀的原因?阀门开度太小

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
易化网58393626 + 1

查看全部评分

 成长值: 42690

发表于 2017-9-6 20:07:52 显示全部楼层
估计是没有更多的蒸汽冷凝下来,因为你用7公斤蒸汽减压到5公斤,蒸汽过热,参与换热的时候需要先消耗掉显热,影响了换热效率,所以凝水减少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-6 20:07:52 显示全部楼层
换热器要求进气压力为什么那么小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-6 20:07:52 显示全部楼层
把减压阀处换成短节试下,不就可以了。
还有总的换热量和换热面积足够?