80、管道上的仪表或测量元件的布置一般要求是什么?
答:(1)管道上的仪表或测量元件的布置应符合现行的有关工业企业仪表配管、配线设计规范的规定;
(2)管道上的仪表或测量元件的布置应便于安装、观察和维修。必要时应设置专用的操作平台或梯子;
(3)仪表管嘴的长度应根据管道的隔热层厚度确定。
81、流量测量仪表的布置有什么要求?
答:(1)为了保证孔板流量计测量准确,孔板前宜有15~20倍管子内径的直管段,孔板后有不小于5倍管子内径的直管段;
(2)流量计安装应符合下列规定:
1)转子流量计必须安装在介质流向自下向上的、无振动的垂直管道上。安装时要保证流量计前应有不小于5倍管子内径的直管段,且不小于    300mm ;
2)当被量介质中含有固体悬浮物时,靶式流量计需要水平安装。靶式流量计安装在垂直管道上时,液体流向宜由下而上。靶式流量计人口端前直管段长度不应小于5倍管子内径,出口端后的直管段长度不应小于3倍管子内径;
3)腰轮流量计宜安装在调节阀前。当流量计需进行现场校验时,应在腰轮流量计前切断阀的前后设二个带快速接头的校验用闸阀。
82、压力测量仪表的布置有什么要求?
答:(1)为了准确地测得静压,压力表取压点应在直管段上,并没切断阀。
(2)泵出口的压力表应装在出口阀前并朝向操作侧。
(3)现场指示压力表的安装高度宜为1.2~1.8m,当超过2.0m时,应有平台或直梯。
83、温度测量仪表的布置有什么要求?
答:(l)温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:
1)工业水银温度计,DN50;
2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;
3)压力式温度计,DN150 ;
4)扩径管长度不应小于    250mm。
(2)温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。
(3)温度计可垂直安装或倾斜 45°安装,倾斜 45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。
(4)现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。