88、管道穿过建筑物的楼板、房顶或墙时,应采取哪些措施?
答:管道穿过建筑物的楼板、房顶或墙时,在穿孔处应加套管,套管与管道之间的空隙应以软质材料封堵。套管直径应大于管道或限热管道的隔热层外径,并且不影响管道的热位移。套管应高出楼板或房顶50mm。处于顶层者必要时应设防雨罩。管道的焊缝不应位于套管内,并阻套管端部不小于150mm。管道不应穿过防火墙和防爆墙。 89、配管专业向管道应力专业提出的应力分析条件应包括哪些内容?
答:应力分析条件应包括的内容:
(l)管道设计条件
1)管段号;
2)介质名称、密度;
3)管子规格、材料;
4)操作温度、操作压力、设计温度、设计压力;
5)管道隔热层厚度、隔热材料密度。
(2)应力计算管段草图
1)增段形状及全部尺寸(标高、长度、座标、夹角以及阀门和法兰等元件的长度、重量、定位尺寸);
2)管段端部连接的设备位号、接管口代号、标高、设备安装中心线、设备支承点标高等;
3)管段端部的初始位移;
4)建议的支承位置及型式(只注明是支架或吊架)。
(3)有特殊要求应在条件中注明。
90、装置中的工艺管道常用的伴热介质有哪几种?其适用范围如何?
答:工艺管道常用的伴热介质有四种:
(1)热水:适用干在操作温度不高或不能采用高温伴热的介质的条件下,作为伴热的热源;
(2)蒸汽:一般用于管内介质的操作温度小于150℃的伴热;
(3)热载体:一般用于管内介质的操作温度大于150 ℃的夹套的伴热系统。常用的热载体有重柴油或馏程大于300℃馏分油,联苯-联苯醚或加氢联三苯等;
(4)电热:电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种情况而且适用于热敏性介质管道,能有效地进行温度控制,防止管道温度过热;适用于分散或远离供汽点的管道或设备以及无规则外型的设备(如泵)的伴热。