减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。那么气路安装​中减压阀安装前的调试及调压步骤有哪些呢?下面沃飞科技就来为大家进行介绍。


                               
登录/注册后可看大图

减压阀安装前进行调试的主要步骤:       

1、减压阀在安装前,检查合格证是否和所需阀门相符,外表是否有严重损伤。充分冲洗管道,并对减压阀进行冲洗,如果减压阀存放时间过长,需对减压阀内部进行充分清洗,防止有颗粒物存留在阀门内部。         

2、如果阀门本身不带压力表,应该在阀前阀后安装管道压力表,以便测试工作中减压阀所承受的压力的底线,我们可以及时的对减压阀进行操作。         

3、为了不影响减压的使用效果,同时考虑到安装维护的方便,一般减压阀均应该安装在水平管道上,波纹管式减压阀为倒装,蒸汽减压阀、低温减压阀在安装时一般都是水平安装。         

4、减压阀在安装前必须注意阀体上的箭头方向,箭头指向为介质流动的方向,不能装反如果介质中含有杂质,可能会堵塞阀孔,须在减压阀进口前1米左右安装管道过滤器,过滤器目数在20目以上最佳。         

5、为了防止阀后压力超压发生事故,减压阀出口端4米处应该安装安全泄压阀,防止减压阀在工作中出现状况。

减压阀的调压步骤   

1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;   

2、将调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;   

3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;   

4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;   

5、 如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。

以上就是沃飞实验室气路安装厂家为大家介绍的有关气路安装中减压阀安装前的调试及调压步骤有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。