大神们,关于氨水储存系统有几个问题搞不明白,向老法师们求救了!氨水浓度30%,夏天温度高按40度考虑,饱和蒸气压150kpa,超过一个大气压。
1 氨水储罐氮封压力定的原则是什么?为了抑制氨水挥发,氨水储罐氮封压力是否一定要高于150kpa,否则就压不住氨水的挥发?
2 氮封压力高于氨水饱和蒸气压是否就是氨水完全不挥发了?罐内气象中氨气的分压就是0,总压力就是氮气的压力?氮封压力低对抑制挥发的影响?我也看了HG T20570.16-95 气封的设置,感觉这里面作用主要是为了防真空补气以及防止空气进入,而我这个主要是为了抑制氨水挥发,是不是不能按这个来?
3 因为该工况下氨水饱和蒸气压过高,25m3氨水储罐也不可能离地面很高,为了罐出口的离心泵不发生气蚀,目前只能将罐内氮封的压力提高到180kpa,
之前考虑罐内只是微正压,罐顶设置的是呼吸阀,现在压力过高,将配置改为开关阀和罐内压力传感器连锁,到190kpa时候卸放压力,这样设置是否合理?
4 另有一个15%工业氨水储罐,顶部出口直接连尾气吸收塔(无呼吸阀、开关阀、氮封),那没有氮封的情况下是不是就一直处于挥发状态,氨浓度越来越低导致浓度不合格?不氮封的情况下是不是要加切断阀?
写的有点乱,跪求大神们的热情解答。。。多谢!!
|
|