一家化学品分装站发生了大火及一系列的爆炸。当时站内正在向一个容积为300加仑的可移动钢制储罐充装易燃的醋酸乙酯。初始火灾发生在包装区域。一个操作人员将充装嘴放置在储罐顶部的开口处,并在充装嘴上悬挂了一个钢质重物以保持其卡在位置上。随着对储罐的不断充装,这位操作人员听见了“嘭”的爆裂声并看见了储罐被火焰吞没。充装嘴掉在地上,喷着醋酸乙酯。员工们试图用灭火器来灭火,但是没能成功,只得撤离该区域。大火蔓延到仓库,点燃了存贮在那里的其它可燃和易燃液体。一位员工受了轻伤,一位消防员接受了与受热相关的伤病治疗。由于大火引起的浓烟不断扩散,以及飞窜升空的桶及其残片纷纷下落,分装站的附近区域也进行了疏散。大火摧毁了仓库,并使业务中断。 事后的分析确定:在储罐的充装口附近形成了爆炸性蒸气和空气的混合物。罐体、称重秤和泵都是接地的,但是充装嘴,软管组件(和金属重物)没有做等电位连接和接地,它们被合成橡胶充装软管绝缘。静电可能积聚在这些部件上,并对不锈钢罐体放电,产生了火花,继而点燃了充装过程中积聚在充装口附近的气体。
你知道吗? ● 当液体通过管道、阀门和其它设备时,会产生静电。 ● 正确的等电位连接和接地可保证静电不会积聚并引起火花。 ● 静电火花可以点燃许多易燃蒸气和空气的混合物。 ● 等电位连接就是将可导电物体作电气连接,以使这些物体间电势相等,而防止火花产生。 ● 接地就是将可导电物体与地连接,以释放积聚的静电和其它的电荷。 你能做什么? ● 确保可导电的管道和设备要有可靠的等电位连接和接地,并正确设计处理易燃物质的装置。它包括容器、泵、管道、阀门、喷嘴、仪表探头、充装管和充装嘴、桶和可移动的容器,以及其它的可导电的设备。 ● 确保定期地检查你工厂的接地连接情况,以保证它们正常地工作。 ● 在向容器充装易燃液体时,要尽量减小液体自由下落的高度,以避免产生静电。 处理易燃物料时,要将所有可导电部件做接地处理!
|