调节阀后垂直管道有响声

[复制链接]

 成长值: 38620

发表于 2017-12-8 14:50:43 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nzy1983 于 2018-1-13 13:13 编辑

回流泵出口压力0.5MPaG,泵出口到塔顶的管道上有调节阀DN50,调节阀前后有DN50的管道30cm,调节阀付线为DN100;调节阀前流量计为DN40,流量计前后有30cm的DN40直管段,其余管道为DN100;调节阀在地面,阀后管道向上走,到塔顶45米;介质为环己烷91%,正己烷9%(密度0.67),温度38℃,回流量要求8m3/h,塔操作压力55KPa,塔顶温度90℃;调节阀开度10%以下(调节阀前后闸阀开度不大,大概是4-5丝),对应流量为4.5m3/h,整个管路运行正常,调节阀开度大于10%时,调节阀后管路有“哐哐哐”响声,已确定不是泵振动引起,手摸调节阀也没震动,调节阀处也无声响, 走调节阀付线阀,随付线的开大,到一定开度,阀后管路有“哐哐哐”响声。原来调节阀DN100,怀疑阀大开度小引起,更换DN50的小阀结果问题依然存在,这可能是什么原因引起的?8m3/h的流量在DN100的垂直管道,垂直管道长度43米,这个8m3/h的流体在该管道内流动是满管还是不满管流动?
发表于 2017-12-8 14:50:43 显示全部楼层
是不是输送液体有气化现象

点评

压力差大,不是更易于气化呢,为什么开度小反而气化呢  详情 回复 发表于 2017-12-9 12:30

评分

参与人数 1韶华币 +3 +2 收起 理由
nzy1983 + 3 + 2 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 14:50:43 显示全部楼层
zxz2004 发表于 2017-12-9 12:15
是不是输送液体有气化现象

压力差大,不是更易于气化呢,为什么开度小反而气化呢

评分

参与人数 1韶华币 +3 +2 收起 理由
nzy1983 + 3 + 2 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 14:50:43 显示全部楼层
应该是大于8%开度后阀的固有频率与泵的振动频率一致,产生了共振,全开的时候阀门振动吗?有没有测试过阀门在哪一个开度是振动区间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 33415

发表于 2017-12-8 14:50:43 显示全部楼层
阀门开度变化造成得吧?
支持流体流动也是有声音的
回复 支持 反对

使用道具 举报