饱和蒸汽从1.4MPa减压至0.8MPa,在减压阀位置设置一个旁通管道,请问旁通管道需要比主管道小吗?比如安装减压阀的主管道的管径为DN50,减压阀的旁通管道需要比DN50小吗?
发表于 2017-12-26 14:14:12 显示全部楼层
你下游系统的设计压力多少,可以旁路吗?
如果可以,也需要根据流量计算,看一下过热度,最好做个疏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-26 14:14:12 显示全部楼层
旁通管线主要是为了检修减压阀所配的吧,一般和主管道一样尺寸