现在2个甲类厂房之间,均为敞开框架式结构,2厂房之间间距目前是30.5米,中间为场内道路和空地。
符合石化规
现在要在2个厂房之间空地上布置2台500方的水罐,是否可以?这2个罐子里面的水供其中一个车间使用
防火间距还是仅考虑甲类厂房设备之间?
甲类厂房之间布置水罐,防火间距如何计算?

石化规里面说的间距是设备外壁算起,是否从甲类车间的设备外壁算起就可以了,不用考虑水罐的存在?
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你一个水罐有什么间距可考虑的,就算你两个厂房都爆了,对你的水罐有什么影响?你的水罐又会因为厂房爆了造成什么危害?规范要看仔细,另外做设计不只是会看会背,还要会想才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 来自手机 显示全部楼层
灵活运用规范!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
谢谢大侠的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果两个甲类厂房之间加的是丙类储罐,此储罐只给其中一个储罐使用,是不是30米按此罐外壁开始算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 32395

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果出现该怎么考虑呢:假如水管发生窜料,甲类装置液体进入到水罐--(这种可能性有的)?