液化烃储罐与罐组内部消防道路距离

[复制链接]
发表于 2018-1-20 15:21:26 显示全部楼层 |阅读模式
按照石化规,没有查到液化烃储罐与罐组内部消防道路距离,总图设计中液化烃储罐距离罐组内部消防道路怎么定?

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
逍遥居士 + 10 发起议题

查看全部评分

 成长值: 38515

发表于 2018-1-20 15:21:26 显示全部楼层
50183-2004第5.3节 站场内部道路,5.3.2.2 储罐组消防车道与防火堤的外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。

点评

50183的3米距离一般能够满足,50160没有规定  详情 回复 发表于 2018-1-21 22:56

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
逍遥居士 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-20 15:21:26 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-20 15:21:26 显示全部楼层
学习讨论专业规范知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-20 15:21:26 显示全部楼层
iamchyna 发表于 2018-1-21 11:57
50183-2004第5.3节 站场内部道路,5.3.2.2 储罐组消防车道与防火堤的外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中 ...

50183的3米距离一般能够满足,50160没有规定

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
逍遥居士 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 33430

发表于 2018-1-20 15:21:26 显示全部楼层
50183和50160的适用范围不一样