以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1579|回复: 12
收起左侧

[求助] 98公斤厂外高压蒸汽设计经验

[复制链接]
发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神求助!项目状况:有一根98公斤DN500高压过热蒸汽管线从老锅炉装置经过约3公里厂外道路送至新装置的空分工段,途中经过市政公路、农田、高压电线和工业园区等。请问项目如何做安评?管道设计与周边设施的安全间距,设计过程中需考虑的安全防护措施等。之前未曾涉及此类项目,而且网上找不到相关规范,所以毫无经验无从下手,还望各位牛人不吝赐教,万分感谢!
发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层

回帖奖励 +1 个韶华币

蒸汽管线不属于有毒、可燃等危险性气体,但是温度高泄露和裸漏管道任可能伤人。设计的重点是考虑热应力和排水。最好走管廊,注意通过不同区域的标高要求,尽量利用自然弯给管道充足的柔性,如果自然弯不能满足,局部要作pi形弯。长距离管廊,表面看似简单,计算量极大,固定支架、导向支架的设计都是根据计算来的,管廊也是每个柱子挨个提条件,柱子间的受力差别极大,建议找管机专业配合。我们设计这类管子都是现在应力分析软件上设计,计算通过后,把图导入CAD出图,支撑点的受力也出来了。
排水点要选择比较偏僻,人很少去的地方,防止积水。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
这应该属于超高压蒸汽了,我们做的时候都是经过应力工程师核算过应力才会出图施工,不要自己随意整,真心容易出事儿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
这个压降太高,能损太厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
1.此管线属于装置外与城镇内的管线,无法完全按照工业管道(GC)或公用管道(GB)进行设计。
2.此管线应属于工厂际管道,2017年国家出了个《石油化工厂际管道工程技术标准》初稿,不知道现在发布执行了没有。
3.其实这一类的管线,设计原则就是管道走向路由(选线路)按长输GA或城镇GB,应力计算和选材等按GC,几者综合吧。
4.这类管道级别划分,可能按GC吧,目前还没有遇到,没有细分析。

点评

为什么不是动力管道呢?  详情 回复 发表于 2018-5-29 21:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
还要考虑设置疏水阀,要有一定的坡度,需要考虑的东西挺多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43045

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
zestc 发表于 2018-5-29 14:44
1.此管线属于装置外与城镇内的管线,无法完全按照工业管道(GC)或公用管道(GB)进行设计。
2.此管线应属于 ...

为什么不是动力管道呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
这个是不是可以参考SH/T 3108-2017石油化工全厂性工艺及热力管道设计规范这个规范来执行?但没找到全文,厂暨管道那个,不适用你这个输送蒸汽的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2018-5-29 21:34
为什么不是动力管道呢?

看一看动力管道的定义就明白了,动力管道是指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道。LZ的问题明显不是火力发电厂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-28 19:55:03 显示全部楼层
给楼主点个赞,踊跃求助
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-5 22:15

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表