麻烦帮我看下换热器这三个警告如何消除

[复制链接]
发表于 2018-6-18 09:19:23 显示全部楼层 |阅读模式
INSP7IWU)6OLQ2Q~@H3OO_C.png 28{D[MHBAX0`P1LVD[8THJR.png
麻烦大神帮忙看下,谢谢

01.EDR

361.54 KB, 下载次数: 3

发表于 2018-6-18 09:19:23 显示全部楼层
我也刚开始学EDR。。结果警告是折流板间距和个数设置不合理引起的,操作警告同样是最大无支撑跨距的直管太长了,超过规定。看了下你的模拟文件,有不合理的地方,热流体出口温度选择不合理,水蒸气用于热介质是要用汽化潜热作为热量,降一度的显热热量太小导致蒸汽用量非常大,应该设置热流体出口气化率为0(实际我认为热源选择也不合适,加热25度水用蒸汽凝液就可以做到);另外要重点看结果里的设计余量(30%左右最佳,可稍大)、冷侧水的流速(控制1米每秒最佳)、冷热侧压力降(一般不超过30~50kpa),你的计算结果都不太合适。此外建议,冷热侧污垢热阻重新选。互相讨论学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-18 09:19:23 显示全部楼层
生产技术 发表于 2018-6-20 10:30
我也刚开始学EDR。。结果警告是折流板间距和个数设置不合理引起的,操作警告同样是最大无支撑跨距的直管太 ...

好的,谢谢您的指导,我试着一个一个修改