管道在管架上必须有支架吗,可以把管道直接放在 混凝土支架上吗
应该可以的,只要下底面无间隙,那就是滑动功能
如果固定在支架上,就*定功能
如果左右限位,那就即使导向支架了

对于保温管道在管架上必须有支架(滑动管托),对于不保温的管道在管架上不需要支架。
对于泵的出口或者压力比较高的管线,必须得有管架支撑,否则容易震坏管线.
可以直接放在混凝土上,不过最好在混凝土上预埋一根10MM直径的圆钢,这样有利于减小摩擦,防止减薄壁厚。如果保温管道不存在这个问题,有支架。
压力大的管道支架还是必须有的
sh3012上有,上面放一个直径20的圆钢
有隔热层的管道,在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道,如无要求,可不设管托。当
隔热层厚度小于或等于80mm时,选用高100mm 的管托;隔热层厚度大于80m时,选用高150mm
的管托;隔热层厚度大于130mm 时,选用高200mm 的管托。保冷管道应选用保冷管托。

有一个支架为好,管线的位移靠支架导向,这样受力均匀。放在水泥上不好容易造成管线腐蚀损坏。
管道的安装是有规范的,管架上不一定有支架,要看什么情况了,一般在水泥墩子上的管道都有支架,在浇筑前安装预埋板,不同介质的管道要求不一样,比如说保冷和保温的管线是要有支架的(一般采用木头)。

评分

参与人数 3韶华币 +18 收起 理由
hanpingsiping + 3
fengjing5657 + 5 总结的非常好,学习了
skh027 + 10

查看全部评分

发表于 2010-8-24 08:49:25 显示全部楼层
管道支架的作用及分类如下:
承重支架:用途,承受管道载荷,1、主要用于无垂直位移的场合。2、主要用于无垂直位移的场合
,但要求安装误差严格的场合。3、用于有少量垂直位移的场合。
限制性管架:用途,用于限制。控制和约束管道在一方向变形。主要采用固定支架,限位支架,轴向限位架,导向架。
减震架:用于限制或缓和和往复式泵进出口和地震、风压、水击、安全阀排放反力引起的管道震动。

在低温管道,介质温度高于或等于400度的碳钢管道,合金钢或有热处理要求的碳钢管道,是需要管架的

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2010-10-4 22:19:01 显示全部楼层
通常考慮到管內容物.溫度.管徑大小,管的路徑.....都有影響的!