冷凝器的合理压降

[复制链接]
发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层 |阅读模式
10韶华币
请问对于一个中压操作(10-30atm)下的冷凝器(物料由气相冷凝为液相),它的合理压降是多少?

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
50-100kpa
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
冷凝器控制在10kPa以内
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
一般默认50KPa以内
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
换热器压降过大会导致塔压增加,本身对换热器影响较小
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
规范里面有要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
有相变,气相变液相的过程
阻力降?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层
换热器合理压降.png

点评

还需要看工艺,比如常压塔后冷凝器,我们一般取压降1.5-2KPa,用蒸汽加热的再沸器压降就可以比较大,当然这个需要通过计算,取一个合理值。  详情 回复 发表于 2019-7-22 10:11
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:13:10 显示全部楼层

还需要看工艺,比如常压塔后冷凝器,我们一般取压降1.5-2KPa,用蒸汽加热的再沸器压降就可以比较大,当然这个需要通过计算,取一个合理值。