请问电机3个DI  3个DO是指什么?各种仪表点位是如何估算的?
发表于 2019-4-25 10:22:25 显示全部楼层
1、DI是指DCS(PLC)输入的接点(开关量)信号;
2、DO是指DCS(PLC)输出的接点(开关量)信号;
3、简单的电机控制回路一般包括运行状态信号、故障信号(DI)和启停控制信号(DO);
4、至于具体包括几个DI和DO要看电气专业控制方案,不同的设备和方案是不同的;
5、具体仪表I/O点数的统计是根据信号类型和数量进行,属于自控设计的一部分。