关于调节阀设置切断阀却不设旁路

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到老外的一个工艺包,上面有的调节阀前后设了切断阀,但是没有做旁路;有的切断阀之间,不止有调节阀,还有流量计等等,这种情况下设置切断阀的意义何在呢?这个问题困扰已久,请各位前辈帮助解答

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我接触的老外的PID图上也是所有调节回路均无旁路,只有前后的切断阀,老外对此的回答就是调节回路非常可靠,无需旁路,切断阀只是停车检修对仪表检查使用。

点评

是这么说的!!! 现在生产上确实也很少用到旁路了吧  详情 回复 发表于 2019-5-21 16:44
[发帖际遇]: 查士丁尼 发帖时在路边捡到 3 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
可不设旁路,前后切断阀还是需要的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个正常。和设备的可靠性、工艺运行特点都有关系。还有设备双调节阀的呢,工艺需要呗!
[发帖际遇]: l_ant101 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
l_ant101 发表于 2019-5-20 15:42
这个正常。和设备的可靠性、工艺运行特点都有关系。还有设备双调节阀的呢,工艺需要呗!

您能否说的更具体一点,我注意到有的调节阀前后设了切断阀,有的没有设,比如常压储罐的氮封管线采用分程控制,两个调节阀组,每个阀组前后均设了切断阀,但是没有旁路,此时切断阀的作用是为了检修?还是出于其他什么因素?谢谢前辈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
查士丁尼 发表于 2019-5-20 19:53
我接触的老外的PID图上也是所有调节回路均无旁路,只有前后的切断阀,老外对此的回答就是调节回路非常可靠 ...

感谢您
[发帖际遇]: heshiming14 在端午节继续加班,获得加班工资 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 790

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
有的工艺属于见间歇性的,可以临时停
[发帖际遇]: zjwmcl 在端午节继续加班,获得加班工资 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
现在基本都不设旁路了,
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 常青1958 头上,常青1958 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
安全原因:调节阀前后设切断阀的多数与安全有关,所以就不宜设旁路了。

点评

这个说法不太理解?如果调节阀坏了怎么办,要等装置停工了才能检修?  详情 回复 发表于 2019-5-21 14:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
gyq_gg 发表于 2019-5-21 12:09
安全原因:调节阀前后设切断阀的多数与安全有关,所以就不宜设旁路了。

这个说法不太理解?如果调节阀坏了怎么办,要等装置停工了才能检修?
[发帖际遇]: jingwan1999 成功获得红包 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
设不设旁路与流体的物性和设计者的理念都有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
查士丁尼 发表于 2019-5-20 19:53
我接触的老外的PID图上也是所有调节回路均无旁路,只有前后的切断阀,老外对此的回答就是调节回路非常可靠 ...

是这么说的!!! 现在生产上确实也很少用到旁路了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
做过几个老外的项目,调节阀确实不设旁路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
是否设置旁路,需要看该工艺管线是否生产过程中不能暂时停止使用,如果行,就可以不设置旁路,不行就必须设置旁路。前后切断阀理解为调节阀故障时需要进行管线切断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
感觉一般都会有旁路吧,如果不设置是不是跟物料性质和具体的工艺过程有关?
[发帖际遇]: dolphin_star 成功获得红包 6 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
还有,又该还和调节回路的重要程度有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个要看调节阀容不容易坏了0.0