以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2141|回复: 8
收起左侧

[废气处理] 请教,排放尾气中固体微粒超标

[复制链接]
发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬
我这边有一套焚烧后烟气净化处理,试运行期间测定烟囱排放烟气中固体微粒和酸性成份超标,有何整改办法?
焚烧后烟气经急冷塔冷却至180℃,因烟气中含有微量的极微细炭黑(0.06-5微米),且HCl约3.91mol%、SO2约0.05mol%),腐蚀性极强,不能采用袋式除尘器,直接石墨换热器冷却至32-45℃,然后通过四级鲍尔环填料塔循环吸收酸性组分,最后经过碱洗塔中和,再排放;四级填料塔中第四塔每小时加注水600kg,第四塔塔底稀酸液泵送至第三塔。。。。第一塔的浓酸液外排净化处理;
经测定,烟囱排放烟气中HCl含量152mg/m³(GB18484规定60mg/m³)、烟尘117mg/m³;

排放烟气中HCL超标与是否四级酸吸附塔以及碱液中和塔的填料量和循环液喷淋有关?
其次,排放尾气中的粉尘含量超标也与喷淋方式有关?
是否需要增加一级水雾化除尘+精密丝网除雾?

发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
这个和我们做的催化剂尾气处理系统有相似之处,碱洗+湿法电除一体化塔即可。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
增加水雾化除尘对烟气净化有好处,但会不会增加新的污染;丝网除雾会增加系统阻力,综合考虑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
学习下,坐等高手回复~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
谢谢楼上诸位!
主要是腐蚀太厉害,电除尘也不敢用,整套系统里,除了焚烧炉,从急冷塔开始,内部防腐蚀都成了头等大事;
现在排放烟气中的烟灰收集样品作了显微测量,都是小于1微米的,最细的是0.03微米,最多的是0.1-0.6微米的;

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
請使用添加催化劑的陶瓷膜管~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
是不是可以试试湿电除尘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-20 16:19:15 显示全部楼层
做好前期的配伍工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 03:31

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表