请问调节阀阀前压力和阀后压力是怎么确定的?是阀门开启时的还是关闭时的?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 4620

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层 |阅读模式
请问调节阀阀前压力和阀后压力是怎么确定的?是阀门开启时的还是关闭时的?

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
要根据工艺需求和调节阀自身调节品质的要求情况来确定。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
严格来讲,需要按正常流量,最大流量,最小流量三个工况提。一般没有减压的目的,就按正常流量阀门压降70KPa考虑了,别的工况下,按压力来源处压力-阀前沿程阻力损失,算出阀前压力,终端压力+阀后沿程阻力损失,就是阀后压力。这样子你就看出来了,实际上沿程阻力损失为流量的平方关系,阀门压降在最大流量时候可能在50KPa一下,最小流量时候就是几百kpa的样子。完全关闭就没有阻力损失了,那就是系统压差。

点评

请问这个有规范上讲到阀前阀后压力是怎么取值的吗??谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-3 09:37

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
tvb + 10 深入讨论

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4620

 楼主| 发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
譬如阀门关闭时,可能阀前是承受5公斤压力,但阀后可能是没有压力的,为0,这样是填写阀前5 阀后0吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4620

 楼主| 发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
而且一个阀可能有不同种工况,可能有多种阀前压力和阀后压力,这时又该怎么填写呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
多工况比较麻烦,需据不同工况核算CV值,看能不能调过来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
调节阀要看控制方式,是前压控制还是后压控制!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
不知道不懂呵呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
阀门关闭时的前后压力,是最大关闭压差,不是阀前和阀后的压力。阀前和阀后的压力就不知道怎么确定了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
进来学习一下,看看高手的讲解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43770

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
这里面的学问很高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
标准上也是有规定的饿呢,50左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3640

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
高手们举个计算例子吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4620

 楼主| 发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
qindxi 发表于 2019-5-31 12:39
严格来讲,需要按正常流量,最大流量,最小流量三个工况提。一般没有减压的目的,就按正常流量阀门压降70KP ...

请问这个有规范上讲到阀前阀后压力是怎么取值的吗??谢谢

点评

这属于系统上的东西,可大可小,一般不会有具体的规定,需要综合考虑的。每个工程公司都会有自己的详细规定,主要是要保证阀门的可调节性,得保证阀门压降占总的可变压降的30%以上。实在是要找规范的话,你参照HG/T  详情 回复 发表于 2019-6-3 12:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
zb030121 发表于 2019-6-3 09:37
请问这个有规范上讲到阀前阀后压力是怎么取值的吗??谢谢

这属于系统上的东西,可大可小,一般不会有具体的规定,需要综合考虑的。每个工程公司都会有自己的详细规定,主要是要保证阀门的可调节性,得保证阀门压降占总的可变压降的30%以上。实在是要找规范的话,你参照HG/T 20570.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
都要提的。正常工作时阀前、阀后压力,关闭压差。初步设计根据工艺估计一个值,详细设计把介质密度等提给管道,管道定好阀门位置,算出来进出口条件,反馈给工艺。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
我们这都是以管道前后的压力差来确定阀门前后的压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 10:54:11 显示全部楼层
好好学习,顶顶楼主