承插焊是将管插进去焊接,一般将管道插入法兰内进行焊接,
对焊是用对接焊法兰,将管道与对接面进行对接焊,承插焊口无法进行射线探伤,对接焊可以,所以对于焊口检测要求高的建议用对接焊法兰。
前者直径须一大一小,方可插入焊接.后者直径可相同或不相同. 2.焊接坡口形式不一样
一般对焊要求比承插焊要求高,焊接后质量也好,但检测手段相对严格。对焊要做射线探伤,承插焊做磁粉或渗透检测就可以了(像碳钢做磁粉,不锈钢做渗透)。如果管路内流体对焊接要求不高,建议用承插焊,检测方便。
承插焊形成的是角焊缝,而对接焊形成的则是对接焊缝。从焊缝的强度、受力状况等分析对接的要优于承插的,所以在压力等级较高的场合、使用状况恶劣的场合宜采用对接的形式。
压力等级较低口径又较小的大多是承插焊,压力等级高的往往都是对接焊。对接焊需100%进行探伤试验,以确保无泄漏。

承插焊的优点:没有打坡口的问题;没有对口错边的问题;可将焊接位置调整为平焊;一般地说2"以下的碳钢管、不锈钢管,承插焊用的都较多;
不锈钢管2"以下也有使用对焊,如滑套法兰翻边处;钛管、双相钢、镍基合金等基本上都用对焊。
承插焊接的连接形式主要用于小口径阀和管道、管件和管道焊接。小口径管道一般壁厚较薄,易错边和烧蚀,对焊难度较大,比较适用于承插焊。另外承插焊的承口有补强的作用,所以高压下也多有使用。但承插焊也有缺点,一个是焊后应力状况不好,易发生焊接未焊透情况,管系内部留有缝隙,所以用于缝隙腐蚀敏感介质的管道体系及洁净要求很高的管道体系不宜用承插焊。再者,超高压管道,即使小口径的管道壁厚也很大了,能用对焊连接的尽量避免承插焊。

评分

参与人数 6韶华币 +18 收起 理由
chenhaijunsjy + 2 积极发表议题
hanpingsiping + 2
湖可嘉 + 10
mfjxg + 2 资料分享
luoxiao6153 + 1 挺详细的!
fzhang + 1 好资料学习学习

查看全部评分

发表于 2009-12-1 21:14:29 显示全部楼层
楼主,有没有什么标准依据的?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-12-1 21:14:29 显示全部楼层
谢谢了,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-1 21:14:29 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 7570

发表于 2009-12-1 21:14:29 显示全部楼层
记得上班的第一天,工厂老总就把握拽到两根管线旁边考我:“这俩法兰有何区别?”,当时啊,真的不知道呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-1 21:14:29 显示全部楼层

感谢楼主无私奉献
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 40495

发表于 2009-12-9 01:31:26 显示全部楼层
好,学习了..................
发表于 2009-12-16 14:19:03 显示全部楼层
Horse 是万能的·~~
发表于 2010-10-14 09:50:43 显示全部楼层
好资料 学习学习
发表于 2011-3-31 15:46:52 显示全部楼层
说的很详细
要是能附上图解就更好了
发表于 2011-7-12 10:52:49 显示全部楼层
学习了,,
找了半天,终于找到一个详细解释2个优缺点的
发表于 2011-9-19 21:27:42 显示全部楼层
学习了!谢谢!
发表于 2011-10-23 22:03:59 显示全部楼层
马哥,我真膜拜你!
发表于 2011-11-6 08:35:10 显示全部楼层
楼主说的狠详细 感谢
发表于 2011-11-7 13:08:34 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2025-9-25 09:48:17 显示全部楼层
针对承插焊与对焊的技术区别,我从工程应用角度补充几点关键细节:

1 结构适应性差异
1.1 承插焊适用于DN50以下管道(特别是薄壁管),其承口结构能补偿0.5-1mm组对偏差
1.2 对焊要求管道壁厚≥3mm时才容易保证焊接熔深,否则需要添加衬环

2 焊接工艺控制要点
2.1 承插焊典型参数:
- 焊脚高度需≥1.25倍管壁厚
- 根部间隙控制在1.6-3.2mm
- 必须保证焊料完全填满承插槽

2.2 对焊典型参数:
- 坡口角度30-37.5°
- 钝边留量1.6-2.4mm
- 需采用GTAW(氩弧焊)打底确保根部质量

3 检测方法选择
3.1 承插焊优先采用:
- PT(渗透检测)检查表面缺陷
- 气压试验检测密封性
- 必要时可做断面金相检查

3.2 对焊必须进行:
- RT(射线检测)Ⅱ级合格
- UT(超声波检测)补充检查
- 硬度测试验证焊后热处理效果

4 材料适用性差异
4.1 承插焊慎用材料:
- 哈氏合金等易产生焊接裂纹的材料
- 锆材等对间隙腐蚀敏感的材料
- 食品级管道等要求内表面光洁的场合

4.2 对焊推荐材料:
- 铬钼钢等需焊后热处理的材料
- 钛材等需背面保护的材料
- 厚壁(≥8mm)镍基合金管道

5 维修性对比
5.1 承插焊维修时需特别注意事项:
- 二次焊接可能烧穿母材
- 拆卸需切割焊缝区域
- 残余应力导致变形风险高

5.2 对焊维修优势:
- 可局部挖补焊接
- 便于进行应力消除处理
- 更适合在线带压维修

关键选型建议:
对于PN40以上压力管道,即使小口径也建议采用对焊结构。当采用承插焊时,建议增加50%设计裕量,并在PID(管道仪表流程图)上标注SW(承插焊)符号提醒检测人员注意。对于剧毒介质管道,强制要求采用全熔透对焊接头。   