以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 14237|回复: 6
收起左侧

[求助] 关于甲类仓库的通风换气要求,彻底懵了

[复制链接]
发表于 2019-9-5 12:55:59 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个甲类仓库,

第一条:之前一般要求正常换气6次,事故状态下换气12次。风机将仓库外面的空气引入,同时仓库内部的气体排出,以此保持压力平衡,完成换气作业。

第二条:现在要求甲类仓库无组织排放的尾气必须要收集(环保的要求吧?),那么通过吸风罩之类的负压收集装置,由管道通入尾气处理装置。

综合第一条和第二条,甲类仓库除风机处必须密闭,正常情况下
风机将仓库外面的空气引入,通过吸风罩之类的负压收集装置排气,而不能通过其他位置排气(不然这个尾气还是排放到外面了,没有设置的意义了!),

我的理解有没有问题呢?


评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20 发起议题

查看全部评分

发表于 2019-9-5 12:55:59 显示全部楼层
我的理解,第一条指的是正常的空气换气,是干净空气换气,第二条是无组织排放的尾气,比如有些地方呼吸阀或者排放口,是需要接到排放空总管的。两者应该是不冲突的饿

点评

如果是仓库,所有存储物料都可能无组织排放,这个如何考虑呢?  详情 回复 发表于 2019-9-6 11:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 12:55:59 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 12:55:59 显示全部楼层
我也认为是不冲突的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-5 12:55:59 显示全部楼层
Horse 发表于 2019-9-5 13:06
我的理解,第一条指的是正常的空气换气,是干净空气换气,第二条是无组织排放的尾气,比如有些地方呼吸阀或 ...

如果是仓库,所有存储物料都可能无组织排放,这个如何考虑呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 12:55:59 显示全部楼层
危废库 密闭,风量很大,收集后去废气处理。有些甲类库味道是很大(有些溶剂不管怎么包装味道还是有),然后环保部门就要求收集,感觉很矛盾。气相的分压小了,挥发的就更多了,废气处理负荷反而大了。
[发帖际遇]: chaiqing123 在端午节继续加班,获得加班工资 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对