HG 20680-2011第37页给出烟囱自生通风力的公式为δP=8*h*(ρ空-ρ烟)*g/10,注释里面ρ空和ρ烟分别为标准状态下空气和烟气的密度,这个公式与其他参考书上面的公式不一样,从设计的角度应该参考规范,但是分析了一下,感觉参考书上面的公式更好理解,请高手和专家指导一下这个公式怎么理解。第一:通常计算中标准状态下空气和烟气的密度分别为1.293和1.34,如果把这两个数带入进去就为负数了,肯定是不正确的。第二:通常自生通风力(抽力)的计算都是对空气密度和烟气密度做温度修正,在高海拔地区还要做压力修正,这个公式也没有做修正,感觉不太对啊;第三:外面的系数一个8,一个10,没有明确的含义,不知道什么意思,如果有宁波工程公司或者其他公司的专家,请帮忙答疑解惑一下,谢谢。
发表于 2019-9-11 15:48:40 显示全部楼层
学习了,谢谢分享