管道上设置了阻爆轰型管道阻火器,实际上应该使用阻爆燃型阻火器,有没有关系?
发表于 2019-9-18 08:42:18 显示全部楼层
这不行,反过来还可 以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 08:42:18 显示全部楼层
了解了解,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 08:42:18 显示全部楼层
了解了解,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 08:42:18 显示全部楼层
阻火器选型是根据不同的工况的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 08:42:18 显示全部楼层
提高了性能啊。一般的,阻爆燃:能阻止以亚音速传播的爆炸火焰通过;;阻爆轰:能阻止以冲击波为特征,以超音速传播的爆炸火焰通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-18 08:42:18 显示全部楼层
没问题的,阻爆轰比阻爆燃高一个等级,阻爆轰是阻火焰以音速或者超音速传播,爆燃是亚音速!请问你们买的是那家工厂的阻火器,有认证的吗,近期我司也需要采购