9月正是体检的时候,国庆之前,秋高气爽。于是大家见面之后都在讨论体检结果。
“尿酸TMD的又高了,看来得少喝啤酒少吃小龙虾”
“没事,我都8000多了”
“大哥,你直接送检了啤酒吗”
其实我琢磨了很久,发现把人类和变压器放在一起看的话,变压器每年的预防性试验就和我们的年度体检差不多,都是检查问题然后早早处理,如果还能处理的话。。。。
变压器的色谱检测就和体检的体液检测差不多,尿酸偏高大概就相当于变压器油中氢气升高,存在问题也不是特别大,当然不能特别高。如果变压器油中发现了乙炔,尤其是量值还不小,这就好比你发现了体检报告中的肿瘤标记物指标异常,该注意了。
其实变压器油中气体分析是油浸式变压器的一个优势,相对于干式变压器,我们可以无损的相对简单的检测变压器的健康状态。试验过程十分简单,抽取变压器中的油样进行分析得出若干气体的含量。但分析的过程就需要经验了,这可是一个技术活。对于矿物油的溶解气体分析,我们已经有丰富的经验和相对成熟的标准,今天我们来说说植物油变压器溶解气体分析方面的状态。
植物油变压器越来越多,电压等级也慢慢提高,正泰电气的220Kv已经顺利通过试验,因此植物油中的溶解气体分析也越来越重要。溶解气体的相关分析同样依赖标准,油中溶解气体的标准制定非常特殊,只能依赖于实际运行的变压器数据,因此全世界第一台植物油变压器诞生于1996年,而第一个植物油变压器溶解气体标准在18年后的2014年才发布。目前标准支持的植物油种子基只包含大豆和葵花籽油,其他油种因为应用较少因此难以获得数据形成标准。我们目前应用的标准是IEEE C57.155,也是目前仅有的一个。
那植物油的溶解气体分析和矿物油有何不同呢?由于矿物油的成分主要是短链的烃类,而植物油主要成分为甘油三酯,所以二者显著不同。植物油溶解气体分析的某些特性如下:
正常运行的变压器会产生乙烷:变压器过热产生的甲烷/乙烷/乙烯较矿物油更多,产生气体的温度也更低。变压器过热产生的甲烷/乙烷/乙烯较矿物油的比例不同。变压器过热产生大的一氧化碳和二氧化碳较矿物油更多。变压器电气故障产生气体量较矿物油更少。
变压器大量产生乙烯/甲烷/乙烷需要的温度较矿物油低50到100摄氏度。电弧分解: 变压器产生氢气/碳氢化合物的比例与矿物油相似,但是速度不同。
看起来有点晕,对吧,其实实质的差异并没有那么大。比如基础上还是氢气、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷等等。乙烯可能还是过热,而乙炔可能还是放电等等。
大家可能还会想到,那故障类型的判断呢?鼎鼎大名的杜瓦尔先生,就是杜瓦尔三角形的那位,也做了植物油的相关研究,发现判断的方法和阙值和矿物油是类似的。相关的文章也已经发表。
当然,溶解气体分析是个技术活,植物油溶解气体分析更是复杂,有兴趣的专家可以联系泽电的小编,我们共同讨论。
|
|