请问顺控程序中需要自动把加药泵远程开和停,这样允许吗?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 4640

发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层 |阅读模式
请问顺控程序中需要自动把加药泵远程开和停,这样允许吗? 如果不允许,那每次手动开停泵,那顺控岂不是变成手动了?
发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
可以啊,只要设置好开、关的条件,出口设置自动开关阀就OK

点评

安全上允许吗???  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
我是徐祖明 发表于 2020-1-7 09:37
可以啊,只要设置好开、关的条件,出口设置自动开关阀就OK

安全上允许吗???

点评

合理操作啊!工艺需要  详情 回复 发表于 2020-1-8 10:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
本帖最后由 我是徐祖明 于 2020-1-8 10:15 编辑
zb030121 发表于 2020-1-8 09:02
安全上允许吗???

你觉得有什么不安全因素呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 3625

发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
其他顺控也都是一样的啊,只要不泄漏就应该没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
建议机泵类的,远程停,就地启比较合适。机泵的启动多数还需要倒腾一下阀门,远程启动不注意会打去别的地方。做的多的是两种:一种是远程自动停泵,就地人员确认后远程手动启泵;另一种就是远程自动停泵,就地人员确认后就地启泵。

点评

但我们程序上要顺序控制,实现完全自控,人工去开就半自动了  详情 回复 发表于 2020-1-13 09:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
kmth19921210 发表于 2020-1-8 13:15
建议机泵类的,远程停,就地启比较合适。机泵的启动多数还需要倒腾一下阀门,远程启动不注意会打去别的地方 ...

但我们程序上要顺序控制,实现完全自控,人工去开就半自动了

点评

完全自控也不是不可以,只是现场要配的东西比较多,将原来需要人员操作的阀门全部更换成自动的就好了!只是代价挺大,也没必要! 精细化工老外的工厂也还是就地启动,远程停居多。现场有人一是检查,二是防止打错地  详情 回复 发表于 2020-1-15 15:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-7 09:08:04 显示全部楼层
zb030121 发表于 2020-1-13 09:25
但我们程序上要顺序控制,实现完全自控,人工去开就半自动了

完全自控也不是不可以,只是现场要配的东西比较多,将原来需要人员操作的阀门全部更换成自动的就好了!只是代价挺大,也没必要! 精细化工老外的工厂也还是就地启动,远程停居多。现场有人一是检查,二是防止打错地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报