换热器冷却水出口温度

[复制链接]
发表于 2010-9-4 22:58:39 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下换热器冷却水的出口温度选择多少为宜呢,比如用25度的冷却水去冷却100度的气体至50度,那么实际生产中冷却水的出口温度一般设为多少呢,是不是有什么规定的呢,期待各位有工程经验的高手帮解答一下这个对你们来说很简单的问题,非常谢谢啊

评分

参与人数 3韶华币 +3 收起 理由
hanpingsiping + 1
gaowenbin + 1
chenhaijunsjy + 1

查看全部评分

发表于 2010-9-5 08:41:44 显示全部楼层
循环冷却水的温差一般是10℃进行计算吧
发表于 2010-9-5 08:42:40 显示全部楼层
可以按照进口30℃,出口40℃进行就可以。。。。
发表于 2010-9-5 09:13:38 显示全部楼层
回复 3# Horse


       CCW温度进出口温差,主要看你工厂配套的CCW冷却塔的能力的,理想状态下,出口温度升高,而冷却塔能力一定的话,会导致进口温度升高的,热交换器能力下降的。

       同学,如果你是自己设计做模拟的话,其实只要就如同horse大哥所说的,假定一个进出口温度来做就可以了。而且,一般温差不会很大,因为,对于建造工厂来说,要考虑各种运行状态的,CCW热交换能力的增大,意味着各种负荷状态下的,饱和处理能力的提升,其实,很不安全的。个人推荐5~10度。

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20

查看全部评分

发表于 2010-9-5 09:30:51 显示全部楼层
冷却水温差为28-38,最多28-42,经验值.

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20

查看全部评分

发表于 2010-9-5 18:41:24 显示全部楼层
你计算就按照这个计算就ok了。。。。。。选择28℃以上以上是因为考虑全年平均温度的

到夏天的时候温度是不会那么低的
发表于 2010-9-5 18:41:51 显示全部楼层
何况有时候还需要凉水塔。。。。工业上凉水塔一般有两种规格,,5℃温差和10℃温差的