[求助] 安全阀的设计压力和泄放压力的关系

[复制链接]
发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层 |阅读模式
请教下设计压力和泄放压力的关系,标准介绍的都是容器的设计压力而不是安全阀的设计压力,此时设计压力大于等于泄放压力即可。
但是安全阀本身的设计压力要怎么确定呢?

 成长值: 16830

发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层
你是要设计安全阀吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层
有现成的标准呢

点评

标准里没有具体提到,我理解的是安全阀设计压力就是容器和管道的设计压力,所以问问设计院的做设计的时候怎么考虑的  详情 回复 发表于 2020-4-17 09:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层

标准里没有具体提到,我理解的是安全阀设计压力就是容器和管道的设计压力,所以问问设计院的做设计的时候怎么考虑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 38680

发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层
你搞错了吧,安全阀讲的是设定压力,而且也不会设备设计压力大于等于泄放压力。泄放压力等于设定压力加超压,而设定压力小于等于设计压力,可见泄放压力可以大于设备设计压力。

点评

你说的是对的,但是安全阀作为一个单独采购的设备,自身也是有一个设计压力的,那是不是说这个设计压力常规就是设定压力。 标准里确实可以理解为泄放压力可以大于设备设计压力,但是都大于设备设计压力了,泄放前不  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层
gfwolf 发表于 2020-4-17 10:09
你搞错了吧,安全阀讲的是设定压力,而且也不会设备设计压力大于等于泄放压力。泄放压力等于设定压力加超压 ...

你说的是对的,但是安全阀作为一个单独采购的设备,自身也是有一个设计压力的,那是不是说这个设计压力常规就是设定压力。
标准里确实可以理解为泄放压力可以大于设备设计压力,但是都大于设备设计压力了,泄放前不是设备都可能损坏了吗?

点评

被你们这些讨论的无语了。。。  详情 回复 发表于 2020-4-17 13:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层
wei_huacn 发表于 2020-4-17 11:12
你说的是对的,但是安全阀作为一个单独采购的设备,自身也是有一个设计压力的,那是不是说这个设计压力常 ...

被你们这些讨论的无语了。。。

点评

那也说说你的高论呗  详情 回复 发表于 2020-4-17 13:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层
zhougla_seu 发表于 2020-4-17 13:01
被你们这些讨论的无语了。。。

那也说说你的高论呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 15:17:58 显示全部楼层

我看不错噢 谢谢楼主!马后炮化工越来越好!
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 wmm598 头上,wmm598 赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-6 22:47:46 显示全部楼层
感谢楼主的分享,非常感谢。
[发帖际遇]: mengyuhaiyang 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 02:16

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表