HTRI计算为什么热侧降低10度跟降低15度需要的冷凝水差不多?

[复制链接]
发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 J.E 于 2020-5-16 09:08 编辑

DX1000 - J2.htri (154.46 KB, 下载次数: 8)
上方是根据马友指导过后调整的源程序,已经没有错误报警。 但我有以下2个问题,希望各位帮忙解惑
1,这个换热器我是有现成的成熟的图纸的(单效上的冷凝器),通常我们冷凝1.1吨的蒸汽只需要25吨左右的水, 为什么HTRI算下来要108吨的水,相差这么大是否我软件哪边输入有问题; 而且算下来需要的设计压力也比我们图纸大很多。

2,我把热侧的出口温度(进口温度49℃固定)调成40度,及35度 发现 冷侧需要的冷凝水基本不变,我觉得这个也不是很合理;

我是HTRI的初学者,但是一直在这个行业,希望朋友们解答下,谢谢~
发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
先说流量的问题,1.1吨蒸汽冷凝,只考虑潜热部分热量是687KW,循环水温升按照10度(42-32)的工况,水量需要59吨。如果是5度温差那就是118吨。这个热量不会有问题的。设计压力是软件设计和实际情况不同不用按照他的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
我把直径调成了DN500,壳程冷凝水改成25度进,37度出, 还是需要53吨水, 但实际情况 20多吨水就够了。是什么原因呢,这只是一个最最简单的冷凝器,是软件问题还是我输入问题。
DN500.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
你确定以下实际循环水出口温度是不是37℃,然后去做比较。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
zhaodanbo 发表于 2020-5-16 11:55
你确定以下实际循环水出口温度是不是37℃,然后去做比较。

一般循环水是 25进,35出, 也有32进38出。 我用37出用的循环水都远超实际了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
我也是Htri新手。
1.冷凝1.1吨的蒸汽可以需要25吨左右的水,也可以需要100吨冷水。主要看你想把热侧蒸汽凝结成多少度的水,以及你想要冷侧冷却水出口温度是多少。
2.冷侧变化不大,很合理。因为你把热侧出口温度,设成50℃,40℃,30℃,实际热侧蒸汽总放热量都差不多。因为同蒸汽潜热相比,水温引起的热量变化小。

评分

参与人数 1韶华币 +3 收起 理由
J.E + 3 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
1、你的经验可能是错误的,正常1吨(水)蒸汽冷凝是需要50t左右。
2、不用HTRI计算,你根据热负荷,即可确定循环水用量,HTRI用来确定换热面积大小。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
本帖最后由 J.E 于 2020-5-21 14:34 编辑
xsahh 发表于 2020-5-16 23:38
1、你的经验可能是错误的,正常1吨(水)蒸汽冷凝是需要50t左右。
2、不用HTRI计算,你根据热负荷,即可确 ...

这也许就是理论与实际的区别?

单效浓缩设备已经存在几十年了, 不光是我们其他厂家在设计冷凝器时也基本是按照冷凝1吨蒸汽, 需要22-25吨水这样。
是否是因为真空工况,蒸汽只有不到50度的原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
你说的22-25t,是不是因为你的是两效蒸发?如果是,22-25t就是对的

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
J.E + 5 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
本帖最后由 followdh 于 2020-6-23 16:03 编辑

算了下 多少水都能冷凝下来呢    就是换热量不一样
QQ图片20200623155916.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
xsahh 发表于 2020-6-21 22:50
你说的22-25t,是不是因为你的是两效蒸发?如果是,22-25t就是对的

你好, 是单效
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
先说流量的问题,1.1吨蒸汽冷凝,只考虑潜热部分热量是687KW,循环水温升按照10度(42-32)的工况,水量需要59吨。如果是5度温差那就是118吨。这个热量不会有问题的。
设计压力是软件设计和实际情况不同,不用按照他的设计来。
再说出口温度的问题。如果需要过冷的话,过冷热量很小,所需的循环水量变化很小,面积会增加一些。
所以,楼主好好把软件的输入和参数再确认一下

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
J.E + 10 谢谢帮助

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
一叶障目 发表于 2020-7-13 08:49
先说流量的问题,1.1吨蒸汽冷凝,只考虑潜热部分热量是687KW,循环水温升按照10度(42-32)的工况,水量需 ...

你好,非常感谢回复我的问题,这个问题已经时隔一个多月了,这期间我也学习了相关书籍,看了资料。不知道您的 687KW是怎么得来的。
您看下我下面的算法对不对。冷侧是48吨的冷凝水,25度进,37度出, 热侧是1吨的蒸汽冷凝,如果计算没问题,那么就说明冷凝1T/H的蒸汽是需要50T/H 左右的循环水的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
补充计算图如下, @一叶障目
热量计算.png

点评

你这个算法基本吻合。 1吨蒸汽,汽化潜热2450KJ/kg,热量就是681KW。50吨循环水从25升到37度,热量就是697KW。还有部分蒸汽过冷,所以热量是平衡的  详情 回复 发表于 2020-8-11 08:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
J.E 发表于 2020-7-20 16:52
补充计算图如下, @一叶障目

你这个算法基本吻合。
1吨蒸汽,汽化潜热2450KJ/kg,热量就是681KW。50吨循环水从25升到37度,热量就是697KW。还有部分蒸汽过冷,所以热量是平衡的

点评

J.E
好的,谢谢~ 您是在设计院工作还是制造厂,有机会我们加个好友,跟您学习下~  详情 回复 发表于 2020-8-12 07:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
一叶障目 发表于 2020-8-11 08:47
你这个算法基本吻合。
1吨蒸汽,汽化潜热2450KJ/kg,热量就是681KW。50吨循环水从25升到37度,热量就是6 ...

好的,谢谢~ 您是在设计院工作还是制造厂,有机会我们加个好友,跟您学习下~

点评

我做换热器,负责技术,有时间多交流  详情 回复 发表于 2020-9-15 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
J.E 发表于 2020-8-12 07:58
好的,谢谢~ 您是在设计院工作还是制造厂,有机会我们加个好友,跟您学习下~

我做换热器,负责技术,有时间多交流

点评

兄弟 有机会想跟您请教请教 可以吗 谢谢! 主要是换热器这一块的东西  详情 回复 发表于 2022-5-17 22:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 09:05:10 显示全部楼层
一叶障目 发表于 2020-9-15 11:57
我做换热器,负责技术,有时间多交流

兄弟 有机会想跟您请教请教 可以吗 谢谢! 主要是换热器这一块的东西

点评

相互学习  详情 回复 发表于 2024-11-7 06:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-5 06:20

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表