我最近遇到一个问题:如何确定安全阀去火炬的排放量?
根据公式计算,安全阀的需要泄放量为12000Kg/h(额定流量), 但根据安全阀初步选型计算泄放量可达到20000Kg/h(铭牌流量)(以后定货时会有变化),现请教高人应按照哪个泄放量来作为火炬的设计排放量?
有相关标准说明吗?急!

评分

参与人数 3韶华币 +6 收起 理由
hanpingsiping + 2
soloangel + 2
chenhaijunsjy + 2

查看全部评分

发表于 2010-9-14 08:46:38 显示全部楼层
回复 2# chenhaijunsjy


    安全阀的排放量分一下几种:

1、理 论 排 f theoerticald ischargec apacity
流 道 横 截面积与安全阀流道面积相等的理想喷管的计算排量,以质量流量或容积流量表示。

2、额定 排 f certified( discharge)c apacity
实 测 排 量中允许作为安全阀应用基准的那一部分。额定排量可以取为下列三者之一:
a) 实 测排量乘以减低系数(取0。9);
b) 理 论排量乘以排量系数,再乘以减低系数(取0.9);
c) 理 论 排量乘以额定(即减低的)排量系数。
3.6.3
当f 计 算 排f equivalentca lculatedc apacity
当 压 力 、温度或介质情况等使用条件与额定排量的适用条件不同时,安全阀的计算排量。
同时排放量还要受到压力,温度、安全阀背压、介质等条件的影响;额足排, 系数人a
额定排量系数Kd系由排量系数按下式计算:
K d. = K d X 0 .9
一种理论排f计算方法
干 拘 和 IV汽和讨执苏汽的理论排量W,也可按下式计算(无压力限制):
W一。.9118AC探
标准主要有3种,见附件;谢谢

GB T12241-2005 安全阀一般要求.pdf

1.18 MB, 下载次数: 36

GBT 12242-2005_压力释放装置 性能试验规范.pdf

1.8 MB, 下载次数: 35

HGT 20570.2-1995 安全阀的设置和选用.pdf

1.03 MB, 下载次数: 28

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2024-6-30 15:29
非常不错: 5
非常好11111111  发表于 2015-12-3 23:22
好好学习天天向上  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:21

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-9-13 15:06:56 显示全部楼层
好问题,请讨论给出,需要!顶!!
发表于 2010-9-14 08:35:00 显示全部楼层
SH 3009-2001《石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范》中第4.0.6条中“排放系统的设计排放量选取系统内最大排放装置的一次最大排放量和同一事故中几个装置同时泄放的排放量总和中的较大值”,

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
soloangel + 2 积极帮助别人

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-14 10:30:33 显示全部楼层
我只是想问一下,在计算排放能力时,按照额定排量计算,还是按照铭牌排量计算?
发表于 2010-9-14 17:29:29 显示全部楼层
按额定排放量计算。
 楼主| 发表于 2010-9-15 08:10:54 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 07:21:02 显示全部楼层
本帖最后由 studyendless 于 2010-9-22 07:22 编辑

回复 7# wsl01218

QQ截图未命名.jpg
所以按额定排放量计算
发表于 2010-9-13 14:59:28 显示全部楼层