请教一下,为什么edr在计算层流时换热系数明显偏大

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 来自手机 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬。最近用了一段时间EDR,做一些高压水间的换热,自己也手动算了一些。发现在管内湍流时,手算结果和EDR相近,但层流时EDR结果明显高于手算值,有人遇到这情况吗?这是为什么?

 成长值: 42340

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
再分别对比一下两侧分别的传热膜系数和管壁的阻力系数呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 来自手机 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2020-5-26 06:14
再分别对比一下两侧分别的传热膜系数和管壁的阻力系数呢

就是当管内侧为层流时,换热膜系数大太多了,其他的,壳侧传热膜系数都相差不大。手动用的是Sieder-Tate关联式。
又用了网上一款万航化工计算平台的换热器软件,算出来的和我手动几乎一样,但EDR大了三倍多,把我搞糊涂了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
上传附件看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
gaoyashui.edr (303.35 KB, 下载次数: 10)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

已经上传了,不知能否指点一下,物性调成一致后,没有三倍多。现在我手算出来的管程换热膜系数只有140W/(m·k),EDR给的是360W/(m·k),壳程手算出来的1300W/(m·k),EDR给的是900W/(m·k)。