电力变压器渗漏是常见的设备问题,渗漏部位有散热器/片、瓷瓶、螺栓、法兰、焊接处等等,本次治理设备为变压器散热片渗漏,修复部位为面对变压器散热片左手边顶部。

变压器散热片焊补的缺点
该散热片对接处曾经做过补焊处理,此工艺的缺点较为明显:首先是危险系数大,容易引起现场火灾;其次是焊接工艺容易导致变压器油的污染,造成变压器油导电的可能性,影响变压器的安全运行。目前此变压器受补焊热应力影响,焊缝处已出现渗漏,所以本次企业采用了高分子复合材料在线修复的工艺,此操作工艺简单,使用周期长,费用低,而且免拆卸,不动火,安全又环保。

散热片应用高分子复合材料在线修复工艺说明
1、使用粗砂纸打磨变压器散热片焊缝周围,向两侧各延展3厘米宽,打磨后表面无漆,并露出金属色泽;
2、使用无水乙醇对表面进行擦拭,使其干净、干燥、坚实,并使其增强对材料的粘接力;
3、按照规定比例调和高分子复合材料25551,直至颜色均匀无色差;
4、将材料涂抹在漏点表面,用手将材料表面涂抹平整,带材料固化;
5、然后调和高分子复合材料2211F,涂抹到整个修复部位并添加加强带进行加固;
6、待材料完全固化后变压器可投入使用。
散热片渗漏.png