简单的凉水塔怎么会有两个结果?

[复制链接]
发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层 |阅读模式
aspen求助
aspen版本: V11
一个简单的用饱和空气冷却热水的例题。选PR物性方法,Radfrac平衡级模型计算,进料完全一样,其中一个塔给出各板温度估算值,一个塔没估算,奇怪的是给出了两个相差很大的结果,且没有警告和错误。怎么回事?

空气冷却.bkp

150.62 KB, 下载次数: 13

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
再新建一组进行对比,软件也是会出错误的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
丢掉ASPen,太过依赖,从原理找
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
第二个塔的计算没有收敛,如果收敛了,结果是一样的,见图。
冷却塔.png

点评

没有警告也没有错误,Aspen都不肯计算了,请问改什么地方叫它收敛的?  详情 回复 发表于 2020-10-4 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
我模拟了一下,你看看

马后炮化工论坛-空气冷却.bkp

151.92 KB, 下载次数: 35

点评

请问是怎么做到的?我核对了一下,好像convergence->advanced页面里absorber项我选了Yes,当吸收塔了,大侠选No;还改了进料流股的convention,我选的是above stage,大侠选的是liquid或vapor,请问有什么区别?另外  详情 回复 发表于 2020-10-4 17:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
zhaodanbo 发表于 2020-10-4 12:22
我模拟了一下,你看看

请问是怎么做到的?我核对了一下,好像convergence->advanced页面里absorber项我选了Yes,当吸收塔了,大侠选No;还改了进料流股的convention,我选的是above stage,大侠选的是liquid或vapor,请问有什么区别?另外gasin2流股气相分率只有0.87,为什么还选Vapor?

点评

你定义的原始AIR流股,气相分率,是0.87啊,所有复制以后的流股气相分率也是0.87,意味着你给的湿空气已经变成湿空气和液态水了,关于above stage和vapor进料,其实是没有区别的  详情 回复 发表于 2020-10-5 08:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
amine 发表于 2020-10-4 10:02
第二个塔的计算没有收敛,如果收敛了,结果是一样的,见图。

没有警告也没有错误,Aspen都不肯计算了,请问改什么地方叫它收敛的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
模拟文件里,第1个塔收敛了,第2个没有收率。因为你第2个在 塔的高级收敛参数(convergence\convergence\advanced)指定为吸收,加上没有给初始值,所以aspen在运行200次计算后,提示收敛失败(RADFRAC NOT CONVERGED IN 200 OUTSIDE LOOP ITERATIONS)。
解决办法有2个:1)给定初值(自己输,或者让aspen自动生成,如同第1个塔);2)将高级选项里的absorber 改为 no。
运行后,第2个塔也会收敛,两个塔的结果是一样的。 1.JPG


2.JPG


3.JPG

点评

要不是偶然发现这个事,还发现不了。将原文件reset,再运行,显示图结果,Aspen报告没有错误,没有警告。我想请教的是如何发现这种问题  详情 回复 发表于 2020-10-5 12:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
謝謝樓主分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
高天云 发表于 2020-10-4 17:22
请问是怎么做到的?我核对了一下,好像convergence->advanced页面里absorber项我选了Yes,当吸收塔了,大 ...

你定义的原始AIR流股,气相分率,是0.87啊,所有复制以后的流股气相分率也是0.87,意味着你给的湿空气已经变成湿空气和液态水了,关于above stage和vapor进料,其实是没有区别的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-3 16:31:36 显示全部楼层
本帖最后由 高天云 于 2020-10-5 12:50 编辑
adog8207 发表于 2020-10-4 20:51
模拟文件里,第1个塔收敛了,第2个没有收率。因为你第2个在 塔的高级收敛参数(convergence\convergence\ad ...

要不是偶然发现这个事,还发现不了。将原文件reset,再运行,显示如图结果,Aspen报告没有错误,没有警告。我想请教的是如何发现这种Aspen报告没有错误的问题
快照7.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

想知道这样子的ASPEN计算凉水塔和实际情况差距大不大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-8 17:47

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表