如图三种安全阀的位置第三种防止出口有液袋,第一、第二种不需要考虑出口液袋问题吗?安全阀的安装位置如何确定?
安全阀位置.jpg
发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
这个和工艺介质有关系的,有液袋也没有关系增加个导淋阀就可以 ,但是安全阀的出口管道一般都要高于汇总管,上方进入。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
第一和第二种安全阀安装位置不对,安全阀位置要高于泄放总管!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
安全阀一般要靠近要保护的设备,看楼主的图,安全阀应该装在下边,但出口需要设置导淋阀,定期排放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 19:51:04 来自手机 显示全部楼层
hxall 发表于 2020-10-24 09:31
第一和第二种安全阀安装位置不对,安全阀位置要高于泄放总管!

好像不是所有的都高于总管,只是不清楚依据是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 19:51:04 来自手机 显示全部楼层
zhanshuimian 发表于 2020-10-26 11:50
安全阀一般要靠近要保护的设备,看楼主的图,安全阀应该装在下边,但出口需要设置导淋阀,定期排放。

安全阀进出口都有阀门的,出口有个导淋阀,我没有画,安全阀设计时是否还考虑是否便于拆卸,不懂设计依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-23 19:51:04 来自手机 显示全部楼层
wutuxiaoyuan 发表于 2020-10-26 10:39
这个和工艺介质有关系的,有液袋也没有关系增加个导淋阀就可以 ,但是安全阀的出口管道一般都要高于汇总管 ...

这个的设计安装依据有吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
持续关注中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
这个还是好东西啊,花蛤
[发帖际遇]: wmm598 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层

楼主,大恩不言谢了!马后炮化工是最棒的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 6085

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
便于拆卸,总管上方斜入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 4350

发表于 2020-10-23 19:51:04 显示全部楼层
具体安全阀的安装可以参考HG/T 20570.2中的第12及13章节。