0.1MPA饱和蒸汽,蒸汽流量1026kg/h,用循环冷却水(进32  出 38℃),不知道换热器的K,还请帮忙核算下要多少换热面积,谢谢!
发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
chenduoan 发表于 2021-1-27 10:57
大概10~15㎡的普通列管式换热器,5~8㎡的板式或内翅片换热器

循环水都走管内,冷凝器卧式双程式。

点评

高手!!  详情 回复 发表于 2021-1-28 08:48
φ325X3000/换热管采用19普通列管式,或者采用DN300X1080内翅片是换热器,均采用双程,循环水走管程  详情 回复 发表于 2021-1-27 11:01
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 成长值: 44140

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
希望对楼主有帮助



无标题.jpg

点评

谢谢大侠了!!!  详情 回复 发表于 2021-1-27 10:41

评分

参与人数 1韶华币 +100 收起 理由
Horse + 100

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
谢谢分享了
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2021-1-27 06:31
希望对楼主有帮助

谢谢大侠了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
大概10~15㎡的普通列管式换热器,5~8㎡的板式或内翅片换热器

点评

谢谢大侠了,不知道K大概取值是多少??  详情 回复 发表于 2021-1-27 15:22
循环水都走管内,冷凝器卧式双程式。  详情 回复 发表于 2021-1-27 10:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
chenduoan 发表于 2021-1-27 10:59
循环水都走管内,冷凝器卧式双程式。

φ325X3000/换热管采用19普通列管式,或者采用DN300X1080内翅片是换热器,均采用双程,循环水走管程
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
chenduoan 发表于 2021-1-27 10:57
大概10~15㎡的普通列管式换热器,5~8㎡的板式或内翅片换热器

谢谢大侠了,不知道K大概取值是多少??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
有机蒸汽冷凝,普通列管式400~700kcal/㎡*℃  水蒸气冷凝普通列管式700~1000kcal/㎡*℃,如果是高效换热器就要翻倍了,换热系数不是一个值,和换热器结构尺寸设计也有很大关系。

点评

请问K的单位是错了吗? 不是W/m2*℃么?  详情 回复 发表于 2021-1-28 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

chenduoan 发表于 2021-1-28 08:18
有机蒸汽冷凝,普通列管式400~700kcal/㎡*℃  水蒸气冷凝普通列管式700~1000kcal/㎡*℃,如果是高效换热器 ...

请问K的单位是错了吗?  不是W/m2*℃么?

点评

W/(㎡*h*℃)=0.86kcal/(㎡*h*℃)  详情 回复 发表于 2021-1-28 10:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
zb030121 发表于 2021-1-28 09:14
请问K的单位是错了吗?  不是W/m2*℃么?

W/(㎡*h*℃)=0.86kcal/(㎡*h*℃)

点评

打符号麻烦 少了个h  详情 回复 发表于 2021-1-28 10:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
chenduoan 发表于 2021-1-28 10:05
W/(㎡*h*℃)=0.86kcal/(㎡*h*℃)

打符号麻烦 少了个h
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 45815

发表于 2021-1-26 21:36:50 显示全部楼层
以前的经验K值可能都不太适用于现在的计算。都有点偏小的。不同换热类型不同阻力流速都会有不同的K值