漏点简述
异常表现:在加氢处理装置E301罐旁雨篦子内有清水沿壁缝流出。
使用仪器:听音杆、探知机、流量计、相关仪、管线仪、电导笔。
漏水点定位
1)确定管线走向
使用管线仪对异常区域周围的循环水、新鲜水、消防水管线进行管线检测,确定各水种管线走向及位置。
2)听音检测
用听音杆进行100%阀栓听音,使用探知机进行路面听音,对装置进行听音检测,排查管道漏水点。由于装置内震动噪音干扰大,通过听音检测未能精准找到漏水点的位置。按照工作流程,继续使用其他方法辅助定位。
3)电导率测试
通过电导笔对雨篦子内流出水、循环水、消防水、新鲜水测试电导率,通过测试数据排除循环水管漏损的可能。
4)流量测试
对消防水、新鲜水进行流量测试,消防水流量为0 m3/h,新鲜水在无用水情况下机械水表不停在转动说明在表后有泄漏点,确定是新鲜水发生了泄漏。
5)精准定位漏水点
用听音杆、探知机、相关仪对新鲜水管线进行听音检测和相关检测。但由于在装置内部噪音干扰实在太大,很难精准定位漏水点。最终由技术精湛和经验丰富的工程人员,结合现场检测定出漏水点位置。